账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9532|回复: 8

一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

[复制链接]
发表于 2009-12-30 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
重复接地时,中性线接地,保护接地时,中性线不接地。大家说说自己的看法。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-12-30 15:10:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-30 15:14:24 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

<P>呵呵,这问题在别处也正争得不可开交</P>
<P>试着回答你:</P>
<P>1---每一个低压配电系统都有2个接地,一个是在变压器中性点处(带电体)的一点接地,称为系统接地,其作用是为配电系统提供一个参考电位,从而获得220V电压,可以降低系统的对地绝缘的要求.</P>
<P>另一个是电气装置外露部分的接地,比如电气设备的金属外壳,称为保护接地,其作用是降低电器装置外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压.<BR>两者作用不同,不宜混在一起说.</P>
<P>2-----TN-C系统PEN线既做载流导体又作保护线(N线和PE线为同一根线)<BR>TN-S系统则是N线和PE线各司其责</P>
<P>TT系统除了在电源端的一点接地外(系统接地),其保护接地线可以简单地理解为和系统接地无联系.</P>
<P>3----重复接地是系统接地的重复设置</P>
<P>4-----只有TN系统才有重复接地的设置,且只针对PE和PEN</P>
<P> </P>
<P> </P>
 楼主| 发表于 2009-12-31 08:46:06 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

谢谢大家的发言了,自己搞懂了,希望版主和高手们多发些存在争议的帖子,好让大家讨论讨论
     
发表于 2009-12-31 21:10:32 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

楼上的,添乱呢吧?是不是看我很久没露面了。。。。
     
发表于 2009-12-31 21:16:06 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

<P>“重复接地时,中性线接地,”--此时的中性线是PEN线。</P>
<P>“保护接地时,中性线不接地。”--此时的中性线是N线。</P>
<P>是不是这么回事。</P>
     
发表于 2009-12-31 21:21:57 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/12/31 21:16:06</I>)的发言<BR>
<P>“重复接地时,中性线接地,”--此时的中性线是PEN线。</P>
<P>“保护接地时,中性线不接地。”--此时的中性线是N线。</P>
<P>是不是这么回事。</P></DIV>
<P><BR><BR>不能说错</P>
<P>但是不严密</P>
<P>嘿嘿,勿恼!勿恼!</P>
发表于 2010-1-1 10:57:21 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/30 15:10:15</I>)的发言<BR>在系统保护不出现误动或拒动的条件下,所有能保证中性线地电位的措施,都是对的。</DIV>
<P><BR>              在下不明,请诚版讲清楚些。</P>
<P>               1 系统保护指的是·什么?</P>
<P>               2 中性线地电位措施有哪些?<BR></P>
 楼主| 发表于 2010-1-5 12:33:26 | 显示全部楼层

回复:一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?

谢谢冷版主,多多的交流啊。我可不想找事啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则