账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9401|回复: 10

电动阀如何控制

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-12-11 16:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:11:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-12 00:18:09 | 显示全部楼层

回复:电动阀如何控制

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/12/11 16:09:39</I>)的发言<BR>
<P>一高层厂房屋面设一生活水箱和一消防水箱,在水泵房使用同一组水泵给水,按水的规范要求:</P>
<P>当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开,停的装置.当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制.</P>
<P>水箱水位自动控制水泵的按国标做法能够实现,后者电动阀的该如何实现自动呢?</P></DIV>
<P><BR>1, 多个水箱的液位控制器的低水位常开触点并联,作为起泵信号,即任意水箱低水位时触点闭合,起泵。</P>
<P>2,液位控制器的高水位常闭触点并联,作为停泵信号,即所有水箱水满时,所有常闭触点打开,停泵。</P>
<P>3,各个液位控制器的高水位常开触点闭合时,接通电路关闭各自的电动阀。<BR></P>
发表于 2009-12-12 00:23:49 | 显示全部楼层

回复:电动阀如何控制

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/12/11 16:11:28</I>)的发言<BR>另,层面有时建筑为了美观,常把水箱设在屋面,常致水专业顶层压力达不到要求而不得不在生活水箱出水管上加设管道泵加压,管道泵要联动吗?</DIV><BR><BR>加压泵是为了满足靠近屋面的几层水压压力的要求,应该靠压力开关控制启停,是出水管的事,与进水无关,故不需要联动
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-12-12 17:57:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-12 18:46:18 | 显示全部楼层

回复:电动阀如何控制

就是这个意思
     
发表于 2011-9-21 16:18:49 | 显示全部楼层
回复 3# xuhui6512


    说法有误
多个水箱应设电动阀,液位信号控制电动阀后联动补水泵
发表于 2011-9-22 05:29:18 | 显示全部楼层
请你看看3楼的第3条
     
发表于 2011-9-22 19:45:35 | 显示全部楼层
3楼的第3条是否缺少——各个液位控制器的低水位常开触点闭合时,接通电路打开各自的电动阀。
     
发表于 2011-9-22 19:50:55 | 显示全部楼层
一般采用7#楼方法较为方便——液位控制线至阀门控制箱,再送联动控制线至水泵控制箱。

但采用3#楼方法也是可以的——液位控制线分别送阀门控制箱和水泵控制箱,同样能满足水专业的控制要求。
     
发表于 2011-9-23 08:11:55 | 显示全部楼层
PS:
但采用3#楼方法也是可以的——液位控制线也可以先送阀门控制箱,再经端子排转接送水泵控制箱,也一样能满足水专业的控制要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则