[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-26 17:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计一住宅楼,户内空调二个回路,一个壁挂式回路,一个落地柜式回路,为安全起见,二个回路都加了漏电保护,会审图纸时,施工方提出壁挂式回路漏电保护取消,现在该怎么办?同意取消,说明设计有毛病,不同意,人家拿出住宅设计规范又无话可说。不知各位是怎样设计的?交流一下。
发表于 2009-11-26 18:38:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-26 19:45:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<P>12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。</P>
<P>随着照明设置和家用电器的普及和增多,要求住宅内必须设置足够数的电源插座,并宜按使用功能分回路供电,以保证安全、方便使用。<BR>在住宅照明设计中,规定在插座回路上设置剩余电流动作保护器,是因为插座回路所连接的家用电器主要是移动式和手持式设备,从防单相接地故障保护角度,这是必要的。</P>
<P>并没有说壁挂式的就不能设置,所以保留漏电保护。壁挂的由于人一般不去触碰,所以可以不设,可以减少投资,但是跟柜式的一个回路,那就为了安全设置。两个回路分开的,壁挂回路不用设置。除非审图的就说出来壁挂式的不能设置。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 fly55555555 在 2009/11/26 19:47:35 编辑过」</div>
     
发表于 2009-11-26 19:57:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<P>这事就这么回复施工方:按图施工!</P>
     
发表于 2009-11-26 19:58:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/11/26 17:34:08</I>)的发言<BR>设计一住宅楼,户内空调二个回路,一个壁挂式回路,一个落地柜式回路,为安全起见,二个回路都加了漏电保护,会审图纸时,施工方提出壁挂式回路漏电保护取消,现在该怎么办?同意取消,说明设计有毛病,不同意,人家拿出住宅设计规范又无话可说。不知各位是怎样设计的?交流一下。</DIV>
<P><BR><BR>为什么无语?</P>
<P>是可以不设,不是不可以设.</P>
发表于 2009-11-26 20:20:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

还是按规范要求作好。
发表于 2009-11-27 17:08:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/26 19:45:05</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。</P>
<P>是可以不设置</P>
     
发表于 2009-11-27 18:42:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

难道我表述错了么? 我说的就是可以不设置呀
     
发表于 2009-11-27 22:48:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<P>[em34]取吧取吧,能省一点是一点。开发商、施工单位省一点,他们就多赚一点。</P>
<P>[em10]不取不取,中国现在有钱了,命比钱贵,生活泵电缆也备用了,配电箱到处都SPD了,进户箱都过、欠压保护了。。。。。。咱不在乎个漏电开关。</P>
     
发表于 2009-12-4 14:44:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/11/26 19:57:08</I>)的发言<BR>
<P>这事就这么回复施工方:按图施工!</P></DIV><BR><BR>顶!就回复按图施工!是你作设计哦!没有必要跟施工方作解释!!
发表于 2009-12-5 18:52:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

<P>壁挂式没必要的,其余均要安装剩余电流动作保护器。</P>
     
发表于 2009-12-6 01:36:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

一个古老的话题。
发表于 2009-12-11 16:47:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

建议不用漏电开关,很多设计人员太爱面子,其实施工方人员水平未必低。要实事求是,设计也要与实际相结合,要不谁会尊重设计人员?按图施工?真那么自信?
发表于 2009-12-15 16:25:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]空调回路的保护开关怎样设?

最好要漏电,空调专用插座用户不能保证只用空调