账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6492|回复: 2

UPS电源能否非标生产?

[复制链接]
发表于 2009-11-24 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-24 21:29:11 | 显示全部楼层

回复:UPS电源能否非标生产?

<P><STRONG>9.1.4</STRONG> 不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。<BR>说明:<BR>9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N极)通过接地装置引入干线做重复接地,有利于遏制中心点漂移,使三相电压均衡度提高。同时,当引向不间断电源供电侧的中性线意外断开时,可确保不间断电源输出端不会引起电压升高而损坏由其供电的重要用电设备,以保证整幢建筑物的安全使用。</P>
<P>呵呵,不少审图人都提这条</P>
<P>出线开关集中在一个配电箱没什么不可以.</P>
     
发表于 2009-11-25 19:29:14 | 显示全部楼层

回复:UPS电源能否非标生产?

UPS的PE线就利用电源端的引过来就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则