关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文的疑问

 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-8 18:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>各位朋友,我是个建筑电气设计的新手,读了2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文,想问一下相—中阻抗是如何确定的。</P>
<P>文中说,相—中电阻可参照相—保电阻乘以某一系数;相—中电抗与相—保电抗相同。请问依据是什么,谢谢!</P>

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 喜欢动脑子

查看全部评分

     
发表于 2009-11-18 02:27:13 | 显示全部楼层

回复:关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sinochen</B></FONT> 在(<I>2009/11/8 18:48:09</I>)的发言<BR>
<P>各位朋友,我是个建筑电气设计的新手,读了2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文,想问一下相—中阻抗是如何确定的。</P>
<P>文中说,相—中电阻可参照相—保电阻乘以某一系数;相—中电抗与相—保电抗相同。请问依据是什么,谢谢!</P></DIV><BR>阅读《工业与民用配电设计手册》短路电流计算部分。<BR>
     
发表于 2010-7-16 21:00:48 | 显示全部楼层
其计算方法是一样的,关键是具体的一些参数
     
发表于 2010-7-16 21:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-16 22:51:51 | 显示全部楼层
比较难确定的是变压器的零序阻抗吧
线路上的阻抗一般手册上也能查到
     
发表于 2010-7-17 21:26:35 | 显示全部楼层
[quote]何不说的具体点:)
大鼻山 发表于 2010-7-16 21:34


    汗,不会
     
发表于 2010-7-19 08:59:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-19 09:01 编辑

我正在寻找其修正系数的依据:)
     
发表于 2010-7-19 09:07:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-19 09:21 编辑

该篇论文的开首语中作者已经明示:相保电阻乘以1.5系数(设计手册亦然),而相-中电阻在设计手册中无直接数据,仅仅是该论文作者自己认为要乘以1.24或1.16系数。
不过根据我查阅的一些资料,相-中电阻修正系数也可近似取为1.5。因为相中短路跟相保短路无本质区别嘛。
     
发表于 2010-7-30 13:23:02 | 显示全部楼层
看完这篇帖子很惊奇.

YJV-3X25+2X16的电缆,仅就电缆的阻抗而言,相中和相保有什么不同?!
     
发表于 2010-7-30 14:19:52 | 显示全部楼层
看完这篇帖子很惊奇.

YJV-3X25+2X16的电缆,仅就电缆的阻抗而言,相中和相保有什么不同?!
TNS 发表于 2010-7-30 13:23

若按照这篇论文的结论,此时相-中和相-保短路电流就是不同的:前者大,后者小。
     
发表于 2010-8-2 11:12:59 | 显示全部楼层
222.jpg 在手册中中找到这样一段话,发上来:
发表于 2010-8-2 11:32:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-2 12:06:55 | 显示全部楼层
老鹰发表下意见啊,:P
发表于 2010-8-2 14:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-2 21:50:54 | 显示全部楼层
难得老诚如此崇拜TNS。。。。。