账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8239|回复: 9

高手请教

[复制链接]
发表于 2009-10-10 16:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室有400A断路器  现场要装总开100A的箱子  这个电缆怎么选?
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:26:52 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>按100的断路器电缆选者截面(满足动稳定和热稳定及电压降要求)</P>
<P>下级100的断路器做过载保护 </P>
<P>上级400的断路器做短路保护</P>
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:28:08 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>怎么没有回帖呢~[em18]</P>
发表于 2009-10-10 23:34:00 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>这样确定断路器规格本身就是错的,没见过这样选的</P>
<P>电缆的规格是根据上级断路器(馈出断路器)的规格来确定的,</P>
 楼主| 发表于 2009-10-11 14:39:49 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>因为配电室是先前就建造完的  没有合适的断路器 </P>
<P>在施工过程中经常遇见这种情况 </P>
<P>在规范里 也没有明确的表明 </P>
<P>比如做选着性保护的话 按上级断路器选 </P>
<P>那电缆不是很大了 ?</P>
发表于 2009-10-11 20:19:49 | 显示全部楼层

回复:高手请教

你可以把上级的断路器换小,因为上级的断路器的作用是保护电缆,你如果用一根小电缆,如果电缆短路或过载,上级断路器不跳,电缆就烧坏了,失去了断路器保护线路的作用,我教你一个好办法,上级的断路器不换的情况下,你在断路器后端加一组熔断器,很便宜,还起到了保护电缆的作用。
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:54:40 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>抽屉柜根本就加不进去 </P>
<P>再说了 如果电缆过载下端的短路器起过载保护作用也跳啊 。</P>
<P>如果短路的话 上级的短路器跳啊 </P>
<P>我就是想知道 如果我出的办法错的话 错在那里 </P>
<P>错也有个所以然吗  。</P>
发表于 2009-10-13 22:04:54 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>            400A的断路器带100A的负荷保护无法整定,原400A断路器的抽屉也不能装225A或100A的断路器。断路器+熔</P>
<P>      断器也不是什么好办法,因为时限不好配合。还需从设备上解决。</P>
     
发表于 2009-10-14 02:00:21 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>1、100A断路器进线端不再出分支,过负荷保护可由100A断路器保证。</P>
<P>2、100A断路器进线端短路电流可使400A断路器可靠动作,可行。否则,400A至100A断路器间的电缆无短路保护。</P>
<P>3、此例本人理解类同树干式供电分支电缆变截面的保护设置。看系统计算结果验证一下,400开关不换就调这一截电缆截面试试。</P>
<P>4、纯属特例特办,不知所想有没有漏洞。</P>
     
发表于 2009-10-14 15:45:43 | 显示全部楼层

回复:高手请教

<P>先看看规范是怎么说的:</P>
<P>第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:</P>
<P>一、线路长度不超过3m:</P>
<P>二、采取将短路危险减至最小的措施;</P>
<P>三、不靠近可燃物。</P>
<P>很明显,保护应该设在变电所电源出线处,没什么好商讨的</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则