账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13223|回复: 13

照明线路要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-2 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有的设计图纸上照明线路是这样标的:BV-2x2.5+E2.5-PVC20 请问E2.5是接地线吗?照明线路为什么要接地?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-8-2 17:00:26 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

E2.5是接地线,因为灯具是1类灯具
     
发表于 2009-8-2 23:45:43 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

<P>有国家规定,即便不是一类灯具,也必须预留接地保护线。</P>
发表于 2009-8-3 10:02:56 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

<STRONG>新民规JGJ16-2008要求,照明也需要加PE线的</STRONG>
发表于 2009-8-4 07:51:43 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

<P>我们以前也都没有在照明灯具上增加单独的PE线,但自从2008年后,都已经增加了。</P>
<P>为了安全,还是增加的好,哈哈!</P>
发表于 2009-8-4 20:21:50 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

不错,照明设计标准也有1类照明灯具接地之说。
     
发表于 2009-8-4 20:36:44 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

增加吧,也增加不了多少造价,安全第一位呀
发表于 2009-8-5 01:51:56 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/8/2 23:45:43</I>)的发言<BR>
<P>有国家规定,即便不是一类灯具,也必须预留接地保护线。</P></DIV><BR><BR>不过这个行规,不是国规,实施起来可真难呀!
发表于 2009-8-5 22:05:59 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

<P>同意沙发</P>
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:56:54 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

O(∩_∩)O~ 谢谢各位了 增长知识了呀
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:58:24 | 显示全部楼层

回复:照明线路要接地吗?

哦 还有疑问 接地线的规格选取有规定吗?
     
发表于 2019-7-17 09:01:24 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2009-8-2 23:45
有国家规定,即便不是一类灯具,也必须预留接地保护线。

具体是哪一个规定呢?请教一下
     
发表于 2019-7-17 09:30:15 | 显示全部楼层
含I类灯具的回路必须引出PE线。
     
发表于 2019-7-24 09:11:19 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2009-8-2 23:45
有国家规定,即便不是一类灯具,也必须预留接地保护线。

哪有规定?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则