账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8718|回复: 12

讨论:雷暴日数的确定

[复制链接]
     
发表于 2009-7-9 21:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>国标图集以及地方图集的雷暴日数都取了几个点作为统计,有许多没有具体数据</P>
<P>比如A地没有具体的雷暴日数,B、C地都有,这个地方距离B地比较近,海拔也与B地相近,但是这个地方行政区域是划分在C地的,那么雷暴日数是该取B、C中的哪一个呢?</P>
     
发表于 2009-7-10 01:58:27 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

B较妥。
     
发表于 2009-7-10 02:43:04 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>遇到过同样问题。个人认为前者比后者靠谱。</P>
<P>如果是算防雷级别,意义不大,用大的算,不是2类就是3类嘛。[em40]</P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-10 19:52:49 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

但是审图的非要按行政区域,而且防雷计算正好在二、三类,直接就是强条啊!
发表于 2009-7-11 15:20:59 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>如果没办法取得数据,就按所属行政区来确定了,不然就打当地的气象部门</P>
     
发表于 2009-7-11 15:48:52 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/7/10 19:52:49</I>)的发言<BR>但是审图的非要按行政区域,而且防雷计算正好在二、三类,直接就是强条啊!</DIV>
<P><BR><BR>你的意思是按行政区算出来是三类,按地点算出来是二类。这么巧?</P>
<P>方法1-上策、求当地气象部门或防雷办实际雷暴日。</P>
<P>方法2-中策、按行政区算,定为三类。具体措施按2类设计。超标设计不应该算强条吧?!</P>
<P>方法3-下策、按行政区算成2类。(这个方法很无赖也很无奈哈)</P>
<P>不通商量,直接就是强条很**。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-11 19:24:25 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>审图的直接取了行政区划分的算成三类,把我算的二类给枪毙掉了[em20]</P>
<P>防雷等级的划分本来就是为了安全和不浪费,所以才作为强条的,三类按二类做好像也就不可以了</P>
     
发表于 2009-7-13 22:37:22 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>这里有好多审图的行家,也想听听他们的意见。</P>
发表于 2009-7-16 11:41:58 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

靠,我不认同!
     
发表于 2009-7-21 17:37:25 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

算出来三类,按二类设计,不是违反强条
     
 楼主| 发表于 2009-7-21 20:53:41 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>第1.0.1条 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。</P>
<P>划成三类却按二类做,本规范要求经济合理,同时也会被认为设计与划分不相符吧</P>
     
发表于 2009-7-23 02:27:46 | 显示全部楼层

回复:讨论:雷暴日数的确定

<P>1、涉及到安全的东西,保守一点没啥子过错。就像搞结构的,多配两根钢筋,睡得着些。设计人员通过<STRONG>适当</STRONG>的方式保护自己不为过吧。</P>
<P>2、三类按二类作,好像也多花不了什么钱,还谈不到经济合理这个高度。当然这里就本例所指,刚好在二者分界上。并非针对所有工程。</P>
<P>3、现在所作的工程,比如多层小区,单栋都算不出三类,规范又没有给出如何考虑两栋或多栋的影响,实际还是定成三类防雷。院里也这样要求,审图也重来没有提过,防雷办也没有提出异议。</P>
<P>4、规范是死的,人是活的。。。。。。</P>
发表于 2009-7-23 17:34:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则