账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6371|回复: 3

新民规范:16.2.7

[复制链接]
     
发表于 2009-3-25 20:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般的服务性广播系统(这里只谈服务性广播,不说消防强切),采用2线即可,包括有音量调节装置的(比如包间内的服务性广播,进门旁边有个音量控制器,)但是新民规里这条为什么要三根线</P>
<P>16.2.7 功率馈送回路宜采用二线制。当业务性广播系统、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统时,馈送回路宜采用三线制。<STRONG><FONT color=#0000ff>有音量调节装置的回路应采用三线制</FONT></STRONG>。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:19:30 | 显示全部楼层

回复:新民规范:16.2.7

<P><BR> 200932520183789.jpg </P>
<P>看这国标图集也是2根</P>
发表于 2009-3-27 17:23:34 | 显示全部楼层

回复:新民规范:16.2.7

<P>假设广播分区一回路上有2个带音量控制的喇叭,2个不带音量控制的喇叭,</P>
<P>消防切换的时候,如在楼层设置切换,只能保证切换掉2个不带音量控制的喇叭,</P>
<P>而2个带音量控制的喇叭有可能无法接通,</P>
<P>这时需要在2个带音量控制的喇叭的音量控制器处做切换,</P>
<P>就变成了三跟线,一根公共广播进音量开关的,</P>
<P>一根不进音量开关,只需要倒通就能播放,</P>
<P>另一跟为公用的,</P>
<P>当然,这只是一种情况,具体如何设置,需要根据切换部位等因数综合考虑</P>
发表于 2009-3-27 17:30:27 | 显示全部楼层

回复:新民规范:16.2.7

三根线的意思是火警广播线要专用一根线,不要和普通广播混用一根线,以保证火警广播的可靠性[em106]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则