账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6448|回复: 2

关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............

[复制链接]
     
发表于 2009-3-22 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现在做一住宅楼,此楼计算下来需要一台800KVA变压器,本来就设置一800KVA变压器,但甲方现在要求现在把旁边一个还未设计的楼(未设计的楼也没规划,具体是什么楼都不清楚)的变压器及低压配电柜也放到里面,两变压器低压相互联络。</P>
<P>请问这个预留的变压器及低压配电柜应该设计到什么程度。就吧变压器及配电柜子的联络母线及位置电缆沟做完就好了吧。 断路器就不预留了吧,只留及个空柜子和柜子里的母线。</P>
     
发表于 2009-3-22 16:59:59 | 显示全部楼层

回复:关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............

预留出空间可以了吧?
发表于 2009-3-23 20:53:20 | 显示全部楼层

回复:关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............

<P>                         甲方的想法不错,须要把待建楼的规模用途讲清楚,两栋楼共用一供配电室,节约投资,运行灵活,</P>
<P>               合理使用变电容量等,带来不少好处。</P>
<P>                         电气设计一次完成,分期建成。土建需一次建成,开空留洞预埋件及安装槽钢等等。同时注意二期工</P>
<P>               程设备运输等。还要注意低压母线分段,上第二母线段时,不影响一段正常运行。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则