账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8603|回复: 5

照明负荷、电力负荷如何区分?

[复制链接]
发表于 2009-3-19 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>照明负荷是否包括插座、风机盘管类小负荷?</P>
<P>有些北京的写字楼图纸照明,办公插座分开设计,是否是谐波对照明有影响,每层的计量如何设计呢?</P>
发表于 2009-3-20 08:25:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-20 08:55:00 | 显示全部楼层

回复:照明负荷、电力负荷如何区分?

所谓"动力电"还是"照明电"是以取费来区分的
     
发表于 2009-3-22 17:38:24 | 显示全部楼层

回复:照明负荷、电力负荷如何区分?

<P>我也说两句:</P>
<P>1、区分这个负荷类别,主要还是供电部门的计费要求。你可以咨询本地的供电部门。</P>
<P>2、在我们这,空调的计费是由场所的性质决定的,并且和照明同费用。</P>
<P>3、插座和照明分开回路,主要是担心移动的电气设施对照明设施的影响。</P>
<P>4、谐波的影响在整个系统上存在,不单纯是照明线路上。</P>
发表于 2009-3-22 21:09:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-22 21:49:06 | 显示全部楼层

回复:照明负荷、电力负荷如何区分?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-3-22 21:09:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-3-20 8:55:00</I>)的发言<BR>所谓"动力电"还是"照明电"是以取费来区分的</DIV><BR><BR>这是先有鸡还是先有蛋的问题。动力负荷因为是平衡负荷,电费低。你只要是平衡负荷都可以申请按动力负荷计费。</DIV><BR><BR>服装厂里的那么多的电动缝纫机都不是"平衡负荷"
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则