账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5344|回复: 1

关于一个2级负荷配电问题?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-26 12:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本小区全部为2类高层(16层住宅)消防用电为2级负荷。</P>
<P>甲方只能提供一路10KV高压电力电缆,那我二级负荷的应急备用电源直接引自另外一台变压器的低压母线可以吗?</P>
<P><STRONG>新民规规范:3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。</STRONG></P>
<P><STRONG>条文解释:3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。</STRONG></P>
<P>根据新民规的意思好象可以的?</P>
<P><STRONG><BR> </P></STRONG>
发表于 2009-2-26 18:17:58 | 显示全部楼层

回复:关于一个2级负荷配电问题?

可以。但要有确保两台变压器不要都停电和设置低压联络。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则