账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10687|回复: 11

一二级负荷配电问题

[复制链接]
发表于 2009-2-11 18:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-2-11 22:54:38 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<P>貌似谈论过了 。。。。。。。。</P>
发表于 2009-2-12 11:11:28 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<P>一般照明采用各自母线带一半负荷,各自为备用照明,应急照明可采用各自低压母线段的回路引应急照明双切箱。</P>
发表于 2009-2-16 13:49:47 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-2-11 18:06:33</I>)的发言<BR>
<P>一大型商场,采用两路独立10KV环网供电,(双电源双环网)。低压单母线分段。</P>
<P>问商场内的一级二级负荷应怎么分别怎么配电?</P></DIV>重要负荷分别引自部同变压器即可,在末端切换。<BR><BR>
发表于 2009-2-17 13:31:53 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<P>      大型商场的一级负荷:应由商场保安段供电;保安段由380/220伏自备柴油发电机、380/220伏I段、380/220伏II段三电源自动切换供电。</P>
<P>       一级负荷中的特别重要用户如:收银计算机系统、保安监控系统、消防控制系统应UPS电源供电。UPS由保安段、380/220伏I段双电源自动切换供电。</P>
<P>     二级负荷用户的二级配电箱由380/220伏I段、380/220伏II段各引一路手动切换供电;二级重要负荷,应直接由380/220伏I段或380/220伏II段供电,当然380/220伏I段与380/220伏II段之间应设置母线联络开关。</P>
发表于 2009-2-17 23:52:23 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

没有发电机情况下。多少级负荷最核心的本质为高压方面。高压方面满足后,定义为多少级负荷的决定变压器大小不说消防负荷,因为多少级消防负荷均双回路末端切换),一个用电负荷,比如空调,应甲方要求,定义为二级负荷,从原来的三级负荷调为现在的二级负荷,唯一要做的工作是调大变压器。
发表于 2009-2-26 01:35:47 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>a2776695</B></FONT> 在(<I>2009-2-17 23:52:23</I>)的发言<BR>没有发电机情况下。多少级负荷最核心的本质为高压方面。高压方面满足后,定义为多少级负荷的决定变压器大小不说消防负荷,因为多少级消防负荷均双回路末端切换),一个用电负荷,比如空调,应甲方要求,定义为二级负荷,从原来的三级负荷调为现在的二级负荷,唯一要做的工作是调大变压器。</DIV><BR>还不够。<BR>
发表于 2009-3-9 17:27:39 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 1:35:47</I>)的发言<BR>
<BR></DIV>说下理由为什么还不够.<BR><BR>
发表于 2009-3-9 22:14:44 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

二级负荷亦可专线供电,不一定非要2路互投
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:31:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-10 00:30:00 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

没有发电机情况下。多少级负荷最核心的本质为高压方面。高压方面满足后,定义为多少级负荷的决定变压器大小不说消防负荷,因为多少级消防负荷均双回路末端切换),一个用电负荷,比如空调,应甲方要求,定义为二级负荷,从原来的三级负荷调为现在的二级负荷,唯一要做的工作是调大变压器。-------我少打了两台母联的变压器(高压要满足这句话就不要重复了)。
     
发表于 2009-3-10 09:23:09 | 显示全部楼层

回复:一二级负荷配电问题

<BR> 2009310923764.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则