看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-5 18:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图<BR> 20092518141733.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-2-5 18:14:19 编辑过」</div>
发表于 2009-2-5 20:32:33 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

一个是PE至接地极的接地线<br>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<br><br><br><br>
发表于 2009-2-5 21:07:41 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

意思就是PE母排要直接接地

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009-2-6 8:37:32 编辑过」</div>
发表于 2009-2-6 08:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-6 09:50:56 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 20:32:33</I>)的发言<BR>一个是PE至接地极的接地线<BR>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<BR><BR><BR><BR></DIV><BR>讲的好!<BR>
     
发表于 2009-2-6 16:48:22 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

这图画的让人看得费解,如果有平面图就好了 ,意思应该就是WO版说的那样
发表于 2009-2-7 09:54:48 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P><FONT size=4>                                                这张接线图的不同理解</FONT></P>
<P><FONT size=4>            1   变压器外壳接地可就地接地,没有必要引到低压配柜接PE母排接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            2   变压器中性点不允许就地接地,需用绝缘母线引至低压配电柜接PEN母排。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            3   低压配电柜的PEN母排通过联条接至PE母排,实现变压器中性点接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            4   PEN母线与PE母排之间联条,可装电流互感器,配上继电器,作变电所的漏电保</FONT></P>
<P><FONT size=4>                  护。</FONT></P>
<P><FONT size=4>             5   这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P>
     
发表于 2009-2-7 20:13:14 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言
<P><FONT size=4>             5   这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P></DIV><BR><BR>可以配出TT系统吗,一般TT系统的工作接地和保护接地是用不同的接地极的
     
发表于 2009-2-7 20:32:46 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>以上几条都很精彩。</P>
<P>觉得图例不一定就对,可能是想体现变配电室内环形接地连接。变压器外壳、低压柜PE排可以和环形接地线“就近连接,多处连接”。<BR></P>
发表于 2009-2-7 22:34:16 | 显示全部楼层

</FONT></P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是的</FONT><BR><BR>
发表于 2009-2-7 23:22:08 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>都是高手,我不懂。。。</P>

<P>我是学生~~~</P>
发表于 2009-2-8 08:01:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-8 09:05:37 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>                                <FONT size=4>可以配出TT系统。由变压器引出的是PEN母排,至低压配电装置接的</FONT></P>
<P><FONT size=4>                   是PEN母排,通过联桥将PEN母排和PE母排联结在一起。如果从相线母排</FONT></P>
<P><FONT size=4>                    引出L1L2L3和从PEN母排引出N线,那么引出的系统就是TT。</FONT></P>
     
发表于 2009-2-8 17:23:59 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

lhchen讲得对,图画得不对
发表于 2009-2-8 23:32:00 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

楼上的理解的有道理,我个人看法也雷同,还没那么全?