账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22051|回复: 24

[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

[复制链接]
     
发表于 2008-12-29 23:15:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

设个220V电铃即可,我多年来都是这样设计,从没有人提过意见!
     
发表于 2008-12-29 23:30:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

呵呵,和K斑相同,都做了很多了,也就是供电回路别忘了采用漏电开关也就是了
     
发表于 2008-12-30 10:59:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

用ac220的加个漏电,应该没问题吧
发表于 2008-12-30 11:12:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>声光报警器一般使用在火灾和特殊安全场合。此刻市電很可能已停。一般电压12伏----24伏最多。</P>
<P>警铃到有220伏的</P>
<P>有些大功率警笛也是220伏的。</P>
发表于 2008-12-30 13:02:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>一个按钮为何要“漏电开关”保护</P>
     
发表于 2008-12-30 23:56:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>我建议采用安全电压供电。。。基于以下几点:</P>
<P>1、呼叫按钮安装高度约为0.9~1.1米左右,漏电触及可能性很大。。。</P>
<P>2、卫生间为潮湿场所,增大了漏电可能性。。。。</P>
<P>3、残疾人在这样的条件下接触220V电压安全性能不够好,如果残疾人倒地的情况下更不利。。</P>
<P>4、漏电保护作用的时候,呼叫装置基本不能起到呼叫的作用了。。。</P>
<P>5、我倒是觉得该线路过载保护和漏电保护不动作于跳闸。。。。浅见浅见。。。</P>
<P>6、无障碍设计要更多的关注残疾人的需求。</P>
<P>诸位,有赞同的顶一个。。。</P>
     
发表于 2008-12-31 00:26:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-12-30 23:56:17</I>)的发言<BR>
<P><BR>1.呼救按钮高度是0.5m</P>
<P>2,这个场所并不是那么"潮湿",否则岂不是照明开关也有问题了?</P>
<P>3.说得有理,但是按钮是装在坐便器边上,坐便器两侧有围护,</P>
<P>4.同意</P>
<P>5.与你前面的论点矛盾</P>
<P>6.赞同</P>
<P>7.会考虑采用安全电压<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:51:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 23:15:37</I>)的发言<BR>设个220V电铃即可,我多年来都是这样设计,从没有人提过意见!</DIV>
<P>   <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>是啊,我也一直这么做,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 不过在有电铃(声警)的同时还加了红光灯(光警),</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 也没人提过意见</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-12-31 18:00:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

我看了半天帖子,都没想出你们到底在讨论什么,卫生间紧急呼救按钮,有安防情况下可以直接入安防系统,仅仅是根弱电线,谈不上电人的问题。如果是无安防系统的小型公建,装一个破门铃不就解决了?现在十来块钱就一个小型家用门铃,装个电池就能用几年,1.5v的玩意,哪来的电人的问题呢?
发表于 2008-12-31 23:01:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

如果选不上成套产品,也可以自己设计:用接触器,后接灯和电笛,放于公共部位或管理区,按钮防触电,可用中间继电器转控接触器。复位可用时间继电器控制,比如15秒。
发表于 2009-1-2 19:49:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

建筑电气QQ群 31811516   欢迎每一位从事建筑电气的朋友加入。
发表于 2009-1-4 10:35:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>"供电回路别忘了采用漏电开关"</P>
<P>为何一定要“漏电开关”保护该回路?</P>
     
发表于 2009-1-5 22:48:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2009-1-4 10:35:44</I>)的发言<BR>
<P>"供电回路别忘了采用漏电开关"</P>
<P>为何一定要“漏电开关”保护该回路?</P></DIV><BR><BR>用220V的电压供电,他担心在潮湿场所使用会漏电。
     
发表于 2009-1-5 22:49:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>“5.与你前面的论点矛盾”</P>
<P>哦,不矛盾,由于有这个考虑:“5、我倒是觉得该线路过载保护和漏电保护不动作于跳闸。。。。浅见浅见。。。”</P>
<P>所以不采用220V的。。。。</P>
发表于 2009-1-9 13:14:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]求助呼叫按钮及其声光装置

<P>我们公司有专门的成套产品呀,需要的朋友可以发邮件给我,也可以留下联系方式,我把产品资料发给大家。</P>
<P>邮箱:petro1115<a href="mailto:petro1115@126.com" target="_blank" >@126.com</A></P>
<P>附产品简介:</P>
<P>TW系列公共场所特殊群体求助呼叫系统功能介绍<BR><BR>需要求助时按下任一手动报警按钮,事发地点附近及中央监控器声光报警器动作,中央监控器弹出报警信息,某一监控地点需要帮助,相关人员立即到事发地点急救,急救完毕,专用钥匙开关现场复位解除报警状态,恢复正常,中央监控器弹出解救结束信息,并记录。<BR>1、指示部分:具备声、光报警,声音具备明显的区别性;<BR>2、可以安装多套声光报警装置,具备现场和有人值班场所两地报警的功能;<BR>3、通过RS485接口与中央监控器连接;<BR>4、一个中央监控器支持支持对八个监控点进行监控,通过RS485总线传输;<BR>5、具备显示能力,对出现事故的场所编号进行显示;<BR>6、具备事故记录:时间,编号,解除时间;<BR>7、具备事件导出功能;<BR>8、数据支持断电保护;<BR>10、具备时间调整;<BR>11、提供汉字显示,可根据不同工作状态灵活显示内容;<BR>12、可根据监控点数量调整监控路数,适应能力强;<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kashow77 在 2009-1-9 13:39:51 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则