账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8732|回复: 5

关于冷却塔风机做法.............

[复制链接]
     
发表于 2008-11-26 18:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>屋顶4台冷却塔风机,地下室有冷却塔补水泵,同时屋顶有电动阀,一个冷却塔对应一个电动伐,现在在屋顶冷却塔附近设置了冷却塔风机控制箱,冷却塔控制箱电源是从地下室冷却塔配电控制柜引上屋顶的,那么请问这个电动伐需要电源线吗?需要控制线吗?,如果需要,请问电源是从那里取?控制线从哪里取?同时,请问各是几根线?</P>
发表于 2008-11-26 19:13:58 | 显示全部楼层

回复:关于冷却塔风机做法.............

<P>通常都是蝶阀,大多数需要220V电源,RCD+3根线</P>
<P>控制线看你的控制系统了,一般从控制器(DDC或PLC)来,一般7~8芯,视执行器定。</P>
发表于 2008-11-27 21:06:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-28 22:00:52 | 显示全部楼层

回复:关于冷却塔风机做法.............

<P>哪位兄弟能指明系统了解电动阀、电磁阀及其原理、控制的途径?</P>
发表于 2008-11-29 18:36:27 | 显示全部楼层

回复:关于冷却塔风机做法.............

<P>1.这个要看厂家控制柜(电控柜)的2次控制原理图才能得知几根线.</P>
<P>一般我都喜欢把冷却塔电机和阀门的操作做到同一机旁控制箱上.</P>
<P>2.电动阀与电磁阀.</P>
<P>1)电动阀一般为蝶阀,闸板阀.闸板阀通常工业用的比较多,一般都是链条的机械动作方式.</P>
<P>电动阀一般都是380VAC的.</P>
<P>国产电动阀门一般有2种.1种带极限开关(过力矩,限位),另1种则不带.当然也有只带过力矩或只带限位的.</P>
<P>国外电动阀门(电动头)一般把操作控制做在电动阀门(电动头)上.阀门(电动头)上有个380VAC接口,还有个4~20mA信号接口(比如德国奥玛电动头).</P>
<P>2)电磁阀一般为220VAC(可能会有110VAC,24VDC)</P>
<P>电磁阀按线圈分类,一般分为单线圈,双线圈电磁阀(单转,正反转).电源线一般可以采用控制电缆.</P>
<P>一般情况下单线圈电磁阀得电打开,失电关闭;双线圈电磁阀则是1个线圈控制打开,另外1个线圈控制关闭.</P>
<P>3)从控制原理上说2者差不多,都可以通过搭控制回路实现功能.一般情况下,如采用PLC,电磁阀都是通过继电器的开点来控制的.</P>
<P>4)用途上说一般需要流量调节的用电磁阀或者带操作控制的电动阀门(电动头),不需要流量调节的用电动阀门.</P>
发表于 2008-11-30 10:01:58 | 显示全部楼层

回复:关于冷却塔风机做法.............

<P>感谢4楼教诲,并修正4楼一个笔误:</P>
<P>“4)用途上说一般需要流量调节的用电磁阀或者带操作控制的电动阀门(电动头),不需要流量调节的用电<FONT color=#f70909>磁</FONT>阀.”</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则