账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8123|回复: 6

求:16万平面住宅小区供电方案.

[复制链接]
发表于 2008-11-25 22:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题,小区内用户要求对供电局"一户一表".</P>
<P>方案一:建高配室,集中变配电.</P>
<P>方案二:建箱变,在所属楼栋附近设置变压器,</P>
<P>请大家发表以上2个方案的看法和你们的做法,感谢!</P>
发表于 2008-11-26 10:15:33 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

<P>楼主最好把建筑概况说下,几栋楼,高层还是多层,有没有地下室,要是再上传一个总平面就……</P>
<P>在下愚拙,期待高人为你解答,帮你顶起来</P>
     
发表于 2008-11-27 08:53:53 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

<P>你说的太笼统,建筑概况的说一下,多层?高层?户数?有无车库?再考虑一下当地供电局的要求</P>
发表于 2008-11-28 22:35:17 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

<P>是采用集中变配电还是分散式箱变,跟小区负荷集中程度有关。哪种选择最优,最关键的影响因素是低压供电半径。</P>
<P>步骤:</P>
<P> 1. 计算出各建筑单体用电负荷。</P>
<P>2. 布置变压所。住宅小区低压供电半径原则上不超过150米(数据参照江苏省《居住区供配电设计标准》)。这样,就根据变电所供电范围内的总用电负荷确定变电所型式。</P>
     
发表于 2008-12-2 14:41:36 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

<P>方案一:建高配室,集中变配电.</P>
<P>方案二:建箱变,在所属楼栋附近设置变压器,</P>
<P>两种方案都,要结合业主要求,当地供电局意见。</P>
发表于 2008-12-4 15:15:41 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

16W平方米的小区用集中变配电不太合理,一栋楼或多栋楼共用1个变配电比较好
发表于 2008-12-6 21:37:31 | 显示全部楼层

回复:求:16万平面住宅小区供电方案.

应结合实际 考虑变配电的方便及建设单位的要求 本人倾向:有地下建筑在内设变配电室但还要考虑低压半径(&lt;200m)无建筑条件时设箱变
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则