账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9118|回复: 9

地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

[复制链接]
     
发表于 2008-11-4 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我们这里有个规定..当用电设备大于250KW时.应自设变电所.</P>
<P>现在有一办公楼5000平米..我计算一下估计要400多KW..请问大家一下是不是要用高压(本工程面积较小.屋内不可能做配电室...)</P>
<P>1.我在室外做箱变可以吗??</P>
<P>2.本工程二类负荷.如果可以做箱变是不是里面应该有二个变压器...(大概2X250KVA的可以吗?)</P>
<P>请教各位高手</P>
     
发表于 2008-11-4 23:25:11 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<P>理论上应该可以做箱变,而且里面一台500KVA就可以了吧。何必分为2小台变压器。</P>
<P>PS:以上讨论的前提是,你们当地允许这种做法。</P>
     
发表于 2008-11-5 13:51:59 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<P>1、可以</P>
<P>2、这么小容量,一台最经济,可以另引一路低压备用</P>
     
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:58:13 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<P>本工程二类建筑(部分用电二级负荷)'</P>
<P>不知大家哪里是否可以一路高压带二个变压器.....符合双回路供电要求..</P>
<P>(所以我要做二个变压器)   谢谢大山和嘿版.</P>
     
发表于 2008-11-5 23:01:11 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

备用电源外引或者用EPS吧。。。。
发表于 2008-11-6 15:40:44 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2008-11-5 16:58:13</I>)的发言<BR>
<P>本工程二类建筑(部分用电二级负荷)'</P>
<P>不知大家哪里是否可以一路高压带二个变压器.....符合双回路供电要求..</P>
<P>(所以我要做二个变压器)   谢谢大山和嘿版.</P></DIV><BR>满足不了。<BR>
发表于 2008-11-7 15:25:35 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

一台500KVA变压器足矣,二级负荷部分备用电源直接引一路200/380V市政电或者用EPS.
     
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:18:39 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-11-6 15:40:44</I>)的发言<BR></DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2008-11-5 16:58:13</I>)的发言<BR>
<P>本工程二类建筑(部分用电二级负荷)'</P>
<P>不知大家哪里是否可以一路高压带二个变压器.....符合双回路供电要求..</P>
<P>(所以我要做二个变压器)   谢谢大山和嘿版.</P></DIV>
<DIV class=quote><BR>满足不了。</DIV>
<DIV class=quote>可是一路高压带二个变压器出线可以符合双回路供电..北方好多住宅小区都是这样做的...<BR></DIV><BR><BR>
发表于 2008-11-25 13:52:12 | 显示全部楼层

<P><BR>对</P>
<P><BR> </P>
发表于 2008-11-25 22:14:39 | 显示全部楼层

回复:地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

<P>1.在室外做箱变。</P>
<P>2.二类负荷.可以做一台箱变,引来另一低压回路做备用.</P>
<P>由于EPS维护费用较高,且个人认为EPS不够可靠.在有消防负载的回路中个人不推荐使用.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则