账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23314|回复: 10

电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

[复制链接]
发表于 2008-10-31 02:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不知道该怎么做?有时候是再电井内敷设两条40X4镀锌扁钢,有时候一条,不知道到底该怎么办了?请高手指教
发表于 2008-10-31 10:05:56 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>我的做法:如果是强电井是一条40*4镀锌扁钢,如果是弱电井则是一条BV-1*25-PC32</P>
<P>仅供参考</P>
     
发表于 2008-10-31 22:27:11 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>弱电井的BV线是工作接地线预留</P>
发表于 2008-11-1 19:14:42 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>可以在每层管道井中局部等电位箱</P>
发表于 2008-11-8 14:58:17 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>强弱电合井呢?用一条</P>
发表于 2008-11-8 15:25:32 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>这个问题很好,但很难回答,主要是IEC关于接地的规定与国内的规范分歧较大。</P>
<P>比如将PE线作为电子设备的参考电位,这在厂家和设计院都很难推行。</P>
<P>强电竖井内做法存在两种:</P>
<P>1、扁钢/铜排做PE干线,兼做等电位母排。这样可以节省干线电缆内的PE线。</P>
<P>2、扁钢做等电位母排,底层与接地网相连,每层电井内做局部等电位。因其与PE线并联,可降低故障时,</P>
<P>由于PE线过长引起的故障接触电压。</P>
<P>弱电井:一般采用绝缘导线做为接地干线,建议还是选用BVR,图籍中和规范上往往提出用软线,不易折断。</P>
<P>大家有机会去工地试一试BV-1x25有多硬,就知道软线的好处了。其仅仅作为功能性接地使用,不能做等电位联结,</P>
<P>也不能接设备外壳。</P>
<P>(由于日本的规范与IEC很相似,有个工程是日本工程师要求将电子设备接地接到PE线上,目前工作正常。国内的做法是否能与IEC接轨还要很长时间,IEC,NEC都是很有权威的,成立时间也早很多,很多地方还是要借鉴的。)</P>
发表于 2008-11-9 23:58:26 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>引用楼上:</P>
<P>1、扁钢/铜排做PE干线,兼做等电位母排。这样可以节省干线电缆内的PE线。</P>
<P>2、扁钢做等电位母排,底层与接地网相连,每层电井内做局部等电位。因其与PE线并联,可降低故障时,</P>
<P>由于PE线过长引起的故障接触电压。</P>
<P>做法1不适合tn-s(tn-c-s)系统,因pe线没有紧贴相线,相保阻抗增大,接地故障时,保护断路器不一定能满足灵敏度要求。</P>
<P>个人认为做法2较好,其实从等电位的原理出发,做法2中竖井内垂直接地扁钢完全可以取消。另外,降低故障时由于PE线过长引起的故障接触电压,并不是由于接地扁钢与PE线并联,在楼层做局部等后位后,用电设备接地故障时的接触电压由pe线上的2段串联阻抗分压决定,其中故障点到楼层LEB间的pe线上的电压即为接触电压,从LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗与反应接触电压的这段阻抗是串联关系,因此接触电压的这段阻抗相对越小(或LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗相对越大),则接触电压越小,因此,竖井内垂直接地扁钢与LEB到总配电柜pe排的这段pe线并联,只会减小这段阻抗,也就意味接触电压反而增大,所以竖井内设垂直接地扁钢并没有带来好处。</P>
发表于 2008-11-10 02:56:29 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>楼上说得好。</P>
<P>TN-S系统电缆内的的PE线不就是接地干线吗?为什么还要在井道内另外做一根扁钢呢?如果一定要做一根扁钢,这根扁钢我觉得叫做总等点位联结线更妥当一些。</P>
发表于 2008-11-10 23:04:54 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>yueyue</b> 在(<i>2008-11-9 23:58:26</i>)的发言<br>做法1不适合tn-s(tn-c-s)系统,因pe线没有紧贴相线,相保阻抗增大,接地故障时,保护断路器不一定能满足灵敏度要求。<p>个人认为做法2较好,其实从等电位的原理出发,做法2中竖井内垂直接地扁钢完全可以取消。另外,降低故障时由于PE线过长引起的故障接触电压,并不是由于接地扁钢与PE线并联,在楼层做局部等后位后,用电设备接地故障时的接触电压由pe线上的2段串联阻抗分压决定,其中故障点到楼层LEB间的pe线上的电压即为接触电压,从LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗与反应接触电压的这段阻抗是串联关系,因此接触电压的这段阻抗相对越小(或LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗相对越大),则接触电压越小,因此,竖井内垂直接地扁钢与LEB到总配电柜pe排的这段pe线并联,只会减小这段阻抗,也就意味接触电压反而增大,所以竖井内设垂直接地扁钢并没有带来好处。</p></div>的确如你所说,存在断路器灵敏度不够的可能,敷设PE线要靠近相导体加以缓解,正确设计是可以满足保护要求的。只不过校验很麻烦,大家不愿意去做。<br><br>而PE线与接了地等电位连接线一起使保护线阻抗降低,相线阻抗不变,PE线上的分压自然低了,但不见得接触<br>电压小于50V,所以往往要做局部等电位连接(此时是接地的等电位连接),使接触电压变得更低。<br>这仅仅是目前国内的常规做法,也有人提出做LEB就行了,根本不需要从MEB直接引等电位接地线。<br>对于MEB的做法也存在争议,比如一个厂房长200m,变电站和水管进户管在建筑物的两侧,在从MEB引等电位连接线到金属水管很不现实,既然是等电位连接,不如以接地网为等电位面,在柱子上预埋钢板,与钢板连接的钢筋与接地网可靠连接,从该钢板接到水管即可。当然这些都是从理论上分析,工程要以实际数据来验证。<br><br><br>
     
发表于 2008-11-12 21:01:46 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<DIV class=quote><BR>对于MEB的做法也存在争议,比如一个厂房长200m,变电站和水管进户管在建筑物的两侧,在从MEB引等电位连接线到金属水管很不现实,既然是等电位连接,不如以接地网为等电位面,在柱子上预埋钢板,与钢板连接的钢筋与接地网可靠连接,从该钢板接到水管即可。当然这些都是从理论上分析,工程要以实际数据来验证。<BR><BR><BR></DIV><BR><BR>本地质检部门要求要从MEB直接引扁钢过来,郁闷。。。。。
     
发表于 2008-11-16 18:37:03 | 显示全部楼层

回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?

<P>我有问题:</P>
<P>1、强、弱电分开设置大家是赞同的了?</P>
<P>2、强、弱电井共用的条件下,是否设置两条接地线?</P>
<P>3、在等电位要求的前提下,这两条分开设置的接地干线要不要实施等电位联结?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则