PB级与CB级双电源开关的选择?

[复制链接]
发表于 2008-10-21 20:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家应该如何选择啊?
发表于 2008-10-21 20:19:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-21 22:08:59 | 显示全部楼层

回复:PB级与CB级双电源开关的选择?

<P>PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。<BR>CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。<BR></P>
<P>2002年的国标中ATSE只划分为PC级、CB级,按照这个定义,基于接触器的ATSE应该是PC级,2005年的IEC标准中将基于接触器的ATSE单独定义为CC级,按照最新的标准是三种:PC级、CB级、CC级</P>
     
发表于 2008-10-22 18:33:34 | 显示全部楼层

回复:PB级与CB级双电源开关的选择?

<P>很多人把ATSE的选择与其他电器(如保护电器或隔离电器)选择混为一谈了。其实,把握一点就可以了:ATSE的唯一本质功能就是提供电源转换。而其他附属功能都不是其本身需求。因此,PC\CB\CC都可选用</P>
发表于 2008-10-22 20:05:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-23 19:39:42 | 显示全部楼层

回复:PB级与CB级双电源开关的选择?

<P>既然是泰永首创CC级ATSE,他们出来解释最权威。但三者肯定不是一个翻译思路</P>
<P>交流接触器:AC contactor</P>
发表于 2008-10-24 07:11:00 | 显示全部楼层

回复:PB级与CB级双电源开关的选择?

<P>第一次,听到ATS有CC级的,</P>
<P>学习了!  PC是一体式,CB是分体式  CC是????</P>
发表于 2008-10-28 12:01:33 | 显示全部楼层

回复:PB级与CB级双电源开关的选择?

<P>本公司为欧洲一家大型电气类销售企业招聘建筑电气区域经理,年薪15万以上,工作地点:上海</P>
<P>有意者请与我们取得联系.Msn:cathy_zhang712@hotmail.com, Tel: 021-54250070/64690686 联系人:张小姐</P>
<P><BR>Responsibilities:</P>
<P><BR>Fulfill the assigned district's construction and installation electrical products' sales target;<BR>Works with project customers in the construction industry (end-users, contractors, architects, designing company)  to sell the Hagemeyer electrical product line and services;<BR>Develop new relationships with customers by develop relationship with decision makers and key influencers of projects;<BR>Follow up the RFQ and orders, estimates the date of delivery to customer, take charge of the payment.</P>
<P>Requirements:</P>
<P>Good performance of the construction and installation market. Excellent understanding of processes in construction industy.<BR>University Degree in Engineering, Business, or related;<BR>5 years project sales experience and/or training; or equivalent combination of education and experience;<BR>Team leadership spirit, can work under stress;<BR>Good English and compute skill.<BR></P>
发表于 2011-6-17 16:31:50 | 显示全部楼层
cc级的含义是特指用接触器为ATSE触头的双电源
GB2.jpg

GB14048.4是接触器的国标
发表于 2011-6-18 19:58:35 | 显示全部楼层
主要看切换时间,要求高的,如消防设备,用PC级,不高时,用CB级。
发表于 2011-6-18 21:48:21 | 显示全部楼层
ATSE是电源切换装置,PC级的切换元件是用隔离电器,装置前需设保护电器,多用于消防设备。CB级的切换元件是用断路器,装置前需设隔离电器。
发表于 2011-6-19 02:29:32 | 显示全部楼层
双电源转换电器的基本功能是:电源的转换,其他的功能都是多余的,一种东西的功能越多,出现故障的机率就会越大,既然双电源转换开关的基本功能是电源的转换,所以让双电源转换开关兼有短路保护就是多余功能,别想着一物两用就能节约成本,而实际上呢,增加了这种多余的功能,反而会影响其实现其基本功能的可靠性,短路保护都是用断路器来实现的,一般的断路器都是即有短路保护又有过载保护,如果一个用断路器组成的双电源转换开关,如果下面的线路过载了,断路器要脱扣,负载会断电,是不是会转换到另一路电源上呢?不是的,会出现即不转换,ATSE下端又没电的情况,这是因为,ATSE是否转换到另一路电源上的条件是检测两路电源的电压是否正常,是根据进线端的电源电压来判断的,线路过载了,电源电压并不会改变,所以ATSE当然不会转换了。

这就是为什么CB级不能用于消防负荷的原因了,对于消防负荷,线路过载也不能断电,CB级有可能因为线路过载而中断电源,所以CB级不能用于消防负荷,不是什么高档低档的原因。
发表于 2011-6-19 02:32:12 | 显示全部楼层
新国标和IEC标准中均明确用接触器的双电源为CC级,小容量的接触器价格便宜而且体积小,性能和PC级一样,而机械寿命比PC和CB高了两个数量级(几十万次),小容量ATSE首选CC级。
目前的CC级,已经不再使用继电器搭接控制线路的形式,而是采用一台控制器加两个接触器的形式,目前深圳强电通科技是国内专业研发生产CC级ATSE控制器的企业。