账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9010|回复: 13

住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-19 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?</P>
<P>是否要增大一级?</P>
<P>有没有更好的办法解决此问题?</P>
发表于 2008-10-20 09:24:16 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>一般做法是增大一级</P>
     
发表于 2008-10-21 22:27:45 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

三级负荷可以无选择性,可以200A的
     
发表于 2008-10-21 22:37:06 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>有过相关的文章谈过这个问题,确实不好确定。</P>
<P>包括这个入户的断路器额定值都不好确定。。。</P>
     
发表于 2008-10-22 08:40:02 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>那是很大一部分电气人(含某些专家)的理解误区。</P>
<P>撇开非电气机理(如管理或维护方便啦),而单纯从电气机理的角度而言,这显然都是同一级配电(因为其故障不会影响到其他用户,而仅影响自己),所以没有规范要求这两个断路器须出现不同数值。也就是说,你可以设计成一样的,也可以不一样的,但后者的代价要大。</P>
发表于 2008-10-22 10:33:36 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>对,大家说的都很对</P>
发表于 2008-10-22 11:54:10 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

顶2,4楼
发表于 2008-11-7 15:46:53 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

[em123]
发表于 2008-11-7 19:28:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-7 20:07:51 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-7 19:28:42</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>woshichuizi</b> 在(<i>2008-10-19 23:51:41</i>)的发言<br><p>住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?</p><p>是否要增大一级?</p><p>有没有更好的办法解决此问题?</p></div><p><br><br>一点好办法也没有。变电所出线断路器按计算电流选取,后面的按通常的做法,装隔离开关。我一般也是这样做。少数时候,也用用断路器。</p><p>用断路器时,又分三种情况,前大后小,前小后大,一般大。</p><p>A线路长,最好前大后小。</p><p>B线路短,最好前小后大。</p><p>C线路不长不短,择AB其一,最好不用一般大。</p></div><br>"B线路短,最好前小后大"是什么道理啊?<br><br><br>
     
发表于 2008-11-8 21:26:53 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

核心的问题就是,这两个断路器属于同一级(保护级别),其他的讨论都是次要的位置。
发表于 2008-11-9 03:26:34 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>看到大鼻子的说法,我总算找到知音了。</P>
<P>我跟很多人争论过,他们都说一段线路的前后两个断路器不属于同一级配电。</P>
<P>其实既然这一段线路的前后两个断路器是同一级,就没有保护选择性问题。</P>
发表于 2008-11-9 09:21:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-9 22:47:09 | 显示全部楼层

回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?

<P>同一级配电,多加了一个保护而已</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则