账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6021|回复: 2

[求助] 关于配电箱。。。

[复制链接]
发表于 2008-10-18 09:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外防雨型明装箱,壁挂安装,<FONT color=#f73809>有什么规范要求</FONT>与墙体接触侧必须打胶或作其他防水处理吗?
发表于 2008-10-22 12:41:53 | 显示全部楼层

回复:[求助] 关于配电箱。。。

<P>应具有防止人体与带电部件接触的措施,两侧门应装设警告牌,警告牌上应有明显警示语"有电危险 请勿触摸”,警示语用凹版红色字,警告牌用0.8 mm铝板制作,尺寸为200 mm×400 mm(宽×长)。<BR>箱体内要有专用接地螺帽,并有接地标志。<BR>配电箱顶部,应该用整块材料一次拉伸后折弯成型,以避免顶部焊点多、防雨效果差的缺陷。<BR>箱体两侧框与封头板原拼焊处,应经过精密折弯后在箱体内侧施焊。<BR>所有进出风孔洞应采用不锈钢沙网覆盖,以防小动物进入,对两侧百叶窗沙网应加不锈钢压条,以防沙网脱落,造成低压电器短路。<BR>箱壳门框不得有缺角、缝隙,计量封板应封牢,计量部分应有底边框,计量门应装有门锁。</P>
发表于 2008-10-22 13:51:25 | 显示全部楼层

回复:[求助] 关于配电箱。。。

<P>楼上是出自哪本规范?请教了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则