账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6621|回复: 4

先谢谢大家了

[复制链接]
发表于 2008-9-21 10:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>极数多的开关是不是比较安全?电源进户处的开关为什么要用4极的?用三极的行不行?是不是和功率有关系?</P>
<P>消防联动系统的用线是不是有规范可循?一个八层民用住宅建筑消火栓控制线用ZR-KVV22-0.5-4x2.5是如何选取的呢?</P>
     
发表于 2008-9-21 11:25:56 | 显示全部楼层

回复:先谢谢大家了

<P>我说两句:</P>
<P>1、开关极数的多少和安全性没有必然联系。</P>
<P>2、电源进户开关没有一定要求4极吧?漏电和隔离电器用四极而已。单纯是断路器可以用3极。</P>
<P>和功率有一定关系,关系不大。功率小的,可以单相进线,极数自然不一样,对吧。</P>
<P>3、消防联动用线是有一定要求的,可以看火灾报警规范和民规。</P>
<P>用线一般无非是阻燃、铜芯、截面等等几个方面,线芯数量和产品有关。</P>
<P>不知道我这么说,能不能说清楚。楼主还有没有什么疑问。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-21 12:28:21 | 显示全部楼层

回复:先谢谢大家了

<P>有疑问我绝对会再麻烦大家的,非常感谢您的回答!!!!!!!!!!!!!</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-22 14:40:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-22 22:47:11 | 显示全部楼层

回复:先谢谢大家了

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-9-22 14:40:58</I>)的发言<BR>漏电不一定要用四极的,也有三相三级四线的漏电断路器</DIV><BR><BR>哦,这话怎么说,能说仔细些吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则