账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9598|回复: 7

柴油发电机排烟管的敷设问题?

[复制链接]
发表于 2008-8-18 23:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>近日看到一份图纸,发电机的排烟管设置在一层的吊顶内,看了图集00D202-2上排烟管经过处理后,温度还有</P>
<P>50~60度,这么高的温度在吊顶内会不会不安全?假如不安全,能不能有更好的方式来处理?</P>
 楼主| 发表于 2008-8-18 23:31:16 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

<P>还有这一部分应该是暖通专业做的,我们这边电气专业咋把这个画起来呢,问一下大家是哪个专业做的?</P>
     
发表于 2008-8-19 22:43:05 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

肯定不是电气画。环保专业公司可考虑
发表于 2008-8-25 04:29:57 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

排烟管敷设方式常用的有二种:①水平架空敷设,优点是转弯少、阻力小,缺点是增加室内散热量,使机房温度升高;②地沟内敷设,优点是室内散热量小,缺点是排烟管转弯多,阻力相对较大。高层建筑中常用的是水平架空敷设。排烟管应单独引出,尽量减少弯头。排烟温度在350~<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="C" SourceValue="5500" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">5500c</st1:chmetcnv>,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理。一般机房内不用吊顶,就是吊顶50--60度也是没有关系,因为吊顶的材料是不燃烧或难燃烧体。应注意的是要与吊顶内的其它管线有一定的距离为好。
发表于 2008-8-25 04:35:43 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

现在有些院校有建筑消防技术专业,我国有消防技术实验室。学电的也应该具备有关知识
发表于 2008-8-27 13:25:55 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

我看很多就是在柴油发电机房外墙处直接做个井排到屋外。上面几位没有明确回答别人的问题。如何做井,如何走管,怎么到屋外。说清楚,做技术的不要说的含含糊糊。不然你们自己都不清楚怎么搞的就瞎说。
发表于 2008-8-27 17:41:57 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机排烟管的敷设问题?

<P>请第5楼注意楼主的题目是什么,</P>
发表于 2008-8-27 19:06:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则