账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6225|回复: 7

请教一初级问题

[复制链接]
发表于 2008-7-31 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,接手一个新项目之后,电气专业一般能要求甲方提供哪些资料?哪些资料是需要自己去调查了解的?
发表于 2008-7-31 13:35:32 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

<P><BR> 20087311334610.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) </P>
<P>这是我公司的互提资料</P>
<P>不过我觉得一般需要提供负荷明细表、平面布置图以及业主其它特殊的要求即可。</P>
<P>另外在《建筑工程设计文件编制深度规定》上也作出了相应的要求。</P>
 楼主| 发表于 2008-7-31 13:57:46 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

多谢 心哥[em177]
 楼主| 发表于 2008-7-31 14:11:17 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

<P>我一般提两条</P>
<P>1、要求甲方提供电源进线方向,以确定配电间(或进线箱)位置。如是二级负荷用户询问甲方是否可提供两路高压电源。</P>
<P>2、在规范允许条件下,甲方对电气部分设计有何要求?</P>
<P>这样提不知是否妥当?因为老板曾经说过提出来的东西别让人觉得你是个外行啥都不懂</P>
     
发表于 2008-8-4 09:54:16 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

<P>楼上的二级负荷为何要要两路高压,</P>
<P>分别来自两个不同的变压器不就行了吗?</P>
<P>这样是不是会误导甲方</P>
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:11:51 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

二级负荷用户不是需要两回路高压吗?楼上说的分别来自两个不同的变压器应该是指二级负荷设备吧
发表于 2008-8-4 21:08:04 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

对呀,我们做的二级负荷都是引自不同变压器的配电母线的,为什么要两路高压进线呢?请教!
     
发表于 2008-8-4 22:49:53 | 显示全部楼层

回复:请教一初级问题

<P>新手慢慢积累经验。</P>
<P>所谓:冰冻三尺,非一日之寒也。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则