账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6634|回复: 4

请教放置报警装置值班室供电问题

[复制链接]
发表于 2008-7-30 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个5000平的幼儿园,没有喷淋,消火栓为常高压,做了报警,报警装置放在值班室,火灾自动报警装置应属于消防负荷,此负荷是否可定为三级负荷?值班室的供电是否需单独供电?请指教!
     
发表于 2008-7-30 22:24:08 | 显示全部楼层

回复:请教放置报警装置值班室供电问题

<P>我有些疑问;</P>
<P>1、规范要求做报警吗?</P>
<P>2、可否考虑了室外消防水量大小,多层建筑以此为负荷等级依据。</P>
<P>3、不建议采用三级负荷,建议定二级,设蓄电池组做备用电源。。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-7-31 11:01:55 | 显示全部楼层

回复:请教放置报警装置值班室供电问题

<P>多谢冰哥指点!</P>
<P>防火规范11.4.1第8条 “老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、<STRONG>儿童活动场所</STRONG>和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等。”</P>
<P>此处儿童活动场所我理解为幼儿园,不知是否正确?</P>
     
发表于 2008-8-1 22:31:14 | 显示全部楼层

回复:请教放置报警装置值班室供电问题

<P>正确</P>
     
发表于 2008-8-4 23:13:32 | 显示全部楼层

回复:请教放置报警装置值班室供电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-7-31 11:01:55</I>)的发言<BR>
<P>多谢冰哥指点!</P>
<P>防火规范11.4.1第8条 “老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、<STRONG>儿童活动场所</STRONG>和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等。”</P>
<P>此处儿童活动场所我理解为幼儿园,不知是否正确?</P></DIV><BR><BR>对的。你说的不错,这是新建规的新条文,我糊涂了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则