回复:请教:接地极的选用
<P><FONT size=5>在做接地时,有时候用基础钢筋,有时要用扁钢。。这与结构基础有关。具体哪几种结构基础采用何种接地极???</FONT></P>
<P><FONT size=5>一般情况下,建筑物防雷接地都用自然接地体,也就是利用建筑物基础。当自然接地体的接地电阻值不能满足系统要求时,增加人工接地体,基础外引扁钢一般都是用来连接人工接地体的。当然,如果你想单独做接地系统的话,那就不仅仅是用扁钢的问题了,省钱的做法就是用角钢作垂直接地极,扁钢作水平接地极</FONT></P> |
|