低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

  [复制链接]
发表于 2008-7-11 00:31:15 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 17:26:37</I>)的发言<BR>
<P>低压总进线采用隔离开关我用4P,用断路器时用3P。有没有问题,请大家发表意见,谢谢。</P></DIV><BR><BR>没有
     
发表于 2008-7-12 11:38:15 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 0:31:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 17:26:37</I>)的发言<BR>
<P>低压总进线采用隔离开关我用4P,用断路器时用3P。有没有问题,请大家发表意见,谢谢。</P></DIV><BR><BR>没有</DIV>
<P><BR><BR>灌水,还是恶意的!哈哈哈。。。。[em1]</P>
<P>不过我欢迎灌水。。。。</P>
<P>大家不用4P,是不是因为看了王厚余的那篇文章《慎用四极开关》?</P>
<P>以前大家用4P,看了文章就都支持3P了?还是有别的理由?</P>
     
发表于 2008-7-12 22:05:32 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 0:31:15</I>)的发言<BR></P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 17:26:37</I>)的发言<BR>
<P>低压总进线采用隔离开关我用4P,用断路器时用3P。有没有问题,请大家发表意见,谢谢。</P></DIV>
<P><BR><BR>没有</P>


<P>有点不明白了</P>
<P>一般的低压总进线不都是才用带漏电的断路器吗</P>
<P>怎么大家开始说隔离开关了</P>
<P>不过我做一个楼</P>
<P>漏电开关在后面了</P>
<P>进线开关审图的让我做成3P断路器</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1、新民规实施指南7.5.1条文说明:“隔离电器应有效地将所有带电导体与有关回路隔离。”--按这个定义,有N线时,用隔离应该用4P;无N线时,隔离用3P。</P>
<P>2、《低压配电装置的设计安装和检验》(二版)16章三节“TN-C-S和TN-S系统内不需为电气维修安全装用四极开关”。--其理由是具备总等电位以及美国等(对安全要求极严的国家)很少使用四极开关。</P>
<P>3、措施:4.5.3 16“为减少三相断零风险,在设有总等电位联结的TN-C-S和TN-S系统,宜选用三极开关。”-我觉得,四极隔离开关不太可能造成断零的危险(老王有文章说明);四极断路器才可能造成断N风险</P>
<P>3、新民规7.5.3回避了TN-C-S和TN-S系统内装用四极开关的问题。</P>
<P>低压总进线采用隔离开关我用4P,用断路器时用3P。有没有问题,请大家发表意见,谢谢。</P>
发表于 2008-7-7 17:39:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-7-7 19:06:33 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

隔离开关要求断开电源所有带电导体。用了隔离开关,却不真隔离(用3P,不断N极),这是干什么?建议,隔离开关定义改为“仅断开电源相导体。”
     
发表于 2008-7-7 19:54:53 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>很多编措施的编者这次都在新民规里看见了,怎么会措施清楚,民规不清楚呢?他们看来是有了新的想法了。</P>
<P>民规效力强于措施。</P>
<P>好了,以后我审图,凡是不用4P者,统统违规,大家认为如何?[em1]</P>
     
发表于 2008-7-7 21:09:05 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>1.新民规实施指南7.5.1条文说明:“隔离电器应有效地将所有带电导体与有关回路隔离。”</P>
<P>2.&lt;供配电设计规范&gt;第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。<BR></P>
<P>&lt;供配电设计规范&gt;第6.0.10条条文说明: 在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器,是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断。<BR></P>
<P>很显然,此处所说的隔离电器应该是用4P的</P>
     
发表于 2008-7-7 22:51:40 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>什么时候实施指南也可以拿出来审图了?</P>
     
发表于 2008-7-8 09:21:06 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

实施指南估计没写全,规范上还有一些细部不够仔细,何况实施指南?
     
发表于 2008-7-8 18:33:03 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

如同双电源的极数一样,我都用4P的。各种说法都有,各种做法也都有,有点乱
     
发表于 2008-7-8 18:34:37 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 19:54:53</I>)的发言<BR>
<P>好了,以后我审图,凡是不用4P者,统统违规,大家认为如何?</P></DIV>相当不咋地,老兄可要保全名声啊[em1]
     
发表于 2008-7-8 20:40:13 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-7-8 18:34:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 19:54:53</I>)的发言<BR>
<P>好了,以后我审图,凡是不用4P者,统统违规,大家认为如何?</P></DIV>相当不咋地,老兄可要保全名声啊[em1]</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈哈.........................</P>
<P>那是相当地支持嘿版</P>
     
发表于 2008-7-8 22:25:59 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>继续等待学习</P>
     
发表于 2008-7-10 00:23:02 | 显示全部楼层

回复:低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

<P>黑子,名声不名声的无所谓了,在坛子里,大家也就是说说自己的看法。</P>
<P>平行交流,写不出文章的,就只好在这里聊聊了。想写文章留下些东西的,找唐海先生一块编书吧。。。。。</P>
<P>来这里的,无非想看看大家怎么解决处理一些问题的,作个参考,难道还把我的话作为标杆了?见仁见智罢了。</P>
<P>想要看成熟的言论,不如去看《建筑电气》杂志,或者看规范了。。。</P>