账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6206|回复: 3

又是电梯配电

[复制链接]
     
发表于 2008-6-30 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>民规9.4.4条:机房配电应符合下列规定:</P>
<P>1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:<BR>  1) 轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;<BR>  2) 轿顶、机房、底坑的电源插座;<BR>  3) 井道照明;<BR>  4) 报警装置。</P>
<P>条文说明:电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。</P>
<P>问题:由条文说明的意图,似乎正文中的机房总电源开关可改为电梯主电源开关,这样也不会影响维修。根据正文,机房照明等是否需要从机房外单独进线?条文中的机房电源配电箱,难道是指除电梯电源箱以外的专用照明配电箱?大家以后会对电梯配电系统做修改么?<BR></P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-6-30 10:28:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-30 11:11:59 | 显示全部楼层

回复:又是电梯配电

<P>宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。</P>
<P>从电梯控制箱出线开关前取电,但要注意总电源开关与电梯出线开关的选择性配合.</P>
<P>条文说明就是条文的本意.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:33:52 | 显示全部楼层

回复:又是电梯配电

电梯安装规范里并没有象民规那样规定,只是说分开,在回路上分开,即可以理解为分开了,实际工程多是这样做的。难道这样做出现了什么事故?维修困难?而在新民规中进行修改?<BR>最近还有本《实施指南》,上面的解释显然是电梯主电源开关不会断开相关检修回路就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则