账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14756|回复: 16

钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

[复制链接]
     
发表于 2008-6-28 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>钢管内穿控制电缆和小截面的配电电缆,经过引下、引上和水平三段,需要拐三个直角弯,估计最大钢管要SC50,请问怎么处理?</P>
     
发表于 2008-6-28 22:05:22 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>规范约束,暗敷设管径不大于40,你怎么做这么大?</P>
<P>你能不能分开穿?分开几根管穿。</P>
发表于 2008-6-28 22:57:04 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>暗敷设保护层为&gt;15mm,只是&gt;40mm的需要同结构商量!</P>
<P>如过是三个拐弯应控制在8m以内,否则需要加过线盒!</P>
     
发表于 2008-6-29 06:48:38 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

钢管不能改为桥架?
发表于 2008-6-29 09:40:48 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>楼主的情况好象是线管过门洞的做法.</P>
<P>建议中间设置拉线盒,既可以减小管径也可以减小施工难度.</P>
<P>新&lt;民规&gt;已经删除掉老&lt;民规&gt;,转弯数量与拉线距离之间的规定了,可能是拉线的难度不仅仅是转弯数量这一个因素所决定的缘故.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:07:24 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>xiexie </P>
<P>规范约束,暗敷设管径不大于40?</P>
     
发表于 2008-6-29 16:14:39 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

主要是建筑结构的垫层不允许太大的管径,如果是管线暗敷。
     
发表于 2008-6-29 18:25:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:25:44 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

在地下室底层内走管,素混凝土垫层约600厚左右,管径不得大于40?有规范规定吗?
发表于 2008-6-30 10:30:45 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>40是按120厚的板考虑的.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-6-30 10:47:02 编辑过」</div>
发表于 2008-6-30 10:46:15 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>措施5.1.9:&lt;新民规8.1.6&gt;敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚的1/3.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-6-30 11:15:39 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-30 10:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-6-30 11:39:15 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

我这个是在底层,不是在楼板里
发表于 2008-6-30 11:47:54 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>180的墙,最大可以埋好大的管??</P>
<P>结构说:剪力墙内越小越好;砖墙内可以做到50.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:15:13 | 显示全部楼层

回复:钢管内穿控制电缆拐直角弯的处理方法

<P>继续请教!</P>
<P>可以加过线箱吗?对于电缆之类的?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则