账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7552|回复: 5

防雷规范“闭合环形”的疑问

[复制链接]
发表于 2008-6-22 16:44:29 | 显示全部楼层

回复:防雷规范“闭合环形”的疑问

这条有这么难理解吗?反而你所阐述的我看不懂,室内的接地干线引出是接到另外三面的接地装置吗?如果是这样,那应该不行吧
     
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:31:20 | 显示全部楼层

回复:防雷规范“闭合环形”的疑问

<P>谢谢楼上.</P>
<P>这条不难理解,我只是说明我的做法是否符合这条.</P>
<P>再说明一下我的意思,比如一个矩形,是闭合的,其中三个边比喻为室外的接地装置,另一个边比喻为室内的接地干线,引出与室外接地装置连接闭合.</P>
<P>这样算不算围绕建筑敷设成环形接地体?</P>
<P>实际工程很少见到围建筑做一圈接地极,大多利用基础钢筋,既然利用基础钢筋可以算作"围绕建筑敷设成环形接地体",那么我这种作法不算吗?</P>
     
发表于 2008-6-24 13:08:12 | 显示全部楼层

回复:防雷规范“闭合环形”的疑问

可以的。
发表于 2008-6-24 15:05:11 | 显示全部楼层

回复:防雷规范“闭合环形”的疑问

楼主这样的做应该是可以的
     
 楼主| 发表于 2008-6-26 12:12:16 | 显示全部楼层

回复:防雷规范“闭合环形”的疑问

<P>谢谢大鼻山和afalin。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。</P>
<P>实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则