账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7327|回复: 7

按装问题,请教大家设计时怎么想的?

[复制链接]
发表于 2008-6-13 20:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>某报告厅舞台,现以装修安装以完。到后来调试的时候,出现这么几种问题?</P>
<P>1,灯光和喷淋问题,灯光大概有90个千瓦,发热量很高,而喷淋头普通的是68度,最高的是93度吧。</P>
<P>2,烟感和演出是喷烟雾问题。</P>
     
发表于 2008-6-13 21:58:41 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

严重关注中,现实中完全可能遇到的问题
     
发表于 2008-6-13 23:54:15 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<P>我说两句:</P>
<P>1、“灯光和喷淋问题,灯光大概有90个千瓦,发热量很高,而喷淋头普通的是68度,最高的是93度吧。”</P>
<P>这个问题好解决,灯光不直接照射喷头,灯具与喷头设一定的间距,都可以回避照明温度对喷头的影响。</P>
<P>2、“烟感和演出是喷烟雾问题”</P>
<P>是个问题,把消防自动控制系统打手动,或者关闭现场报警回路。</P>
<P>楼下怎么看?</P>
     
发表于 2008-6-14 00:02:51 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>建筑工人</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 20:58:16</I>)的发言<BR>
<P>某报告厅舞台,现以装修安装以完。到后来调试的时候,出现这么几种问题?</P>
<P>1,灯光和喷淋问题,灯光大概有90个千瓦,发热量很高,而喷淋头普通的是68度,最高的是93度吧。</P>
<P>2,烟感和演出是喷烟雾问题。</P></DIV>
<P><BR>1,仅灯具的发热量不足以使喷淋动作,至少我没见过,因为在布灯的时候都会避开喷淋头,如果就灯具的发热量可以使喷淋动作的话,这报告厅也没法用了.</P>
<P>2.因舞台效果需要而喷出的并不是真正的"烟雾"</P>
     
发表于 2008-6-14 00:09:07 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<P>“因舞台效果需要而喷出的并不是真正的"烟雾"”</P>
<P>你的意思是物质颗粒不能进入探头引起误报吗?</P>
<P>应该还是存在误报可能的。。。</P>
发表于 2008-6-14 05:35:02 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-14 0:09:07</I>)的发言<BR>
<P>“因舞台效果需要而喷出的并不是真正的"烟雾"”</P>
<P>你的意思是物质颗粒不能进入探头引起误报吗?</P>
<P>应该还是存在误报可能的。。。</P></DIV><BR>此烟雾应是干冰,即固态二氧化炭变气体就是烟了,要真是烧的烟演出的人不薰着?<BR>
     
发表于 2008-6-14 09:42:26 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<P>1.灯具不好挪位吧?喷林挪挪.另外,在安装高度上一半是错开的.</P>
<P>2.舞台烟雾是干冰啊.再者,高大空间设置烟感已经不合适.</P>
发表于 2008-6-14 11:26:32 | 显示全部楼层

回复:按装问题,请教大家设计时怎么想的?

<P>这个问题是应该好好关注</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则