账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9448|回复: 8

自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

[复制链接]
发表于 2008-6-8 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题,比如2X40W的两用荧光灯,在计算负荷时只按照2X40W来计算可以吗?</P>
发表于 2008-6-9 02:49:24 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

40w
     
发表于 2008-6-9 11:07:24 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<P>按照消防负荷的计算方法来计算:</P>
<P>1、平时和火灾时,你的功率都是2×40,你就按照2×40计算。</P>
<P>2、平时2×40,火灾时1×40,那么你的平时功率和火灾时功率就要分开算。</P>
<P>3、线路和用电量都要按两种情况的最大值来选。</P>
<P>不知道我说的是不是你问的意思了。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-9 11:13:09 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<P>假设平时和火灾时功率都是2×40W,那我计算平时负荷时就按照2×40W计算了?</P>
<P>我主要考虑平时给蓄电池浮充电需不需要考虑容量?</P>
     
发表于 2008-6-9 16:39:34 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lighting</B></FONT> 在(<I>2008-6-9 11:13:09</I>)的发言<BR>
<P>假设平时和火灾时功率都是2×40W,那我计算平时负荷时就按照2×40W计算了?</P>
<P>我主要考虑平时给蓄电池浮充电需不需要考虑容量?</P></DIV>
<P><BR>不用了。。。这个功耗很低了。。</P>
<P>你原来是这个意思。<BR></P>
发表于 2008-6-9 19:39:06 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<P>看荧光灯的镇流器,一般功率×1.1~1.2系数,</P>
<P>消防负荷看情况考虑是否计入计算,火灾时且非消防所占的负荷往往大于消防负荷。</P>
<P>至于充电的问题,不用考虑了。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-10 12:48:19 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<P>谢谢以上各位!</P>
<P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线?</P>
     
发表于 2008-6-10 23:22:51 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lighting</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 12:48:19</I>)的发言<BR>
<P>谢谢以上各位!</P>
<P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线?</P></DIV>
<P><BR><BR>执行照明标准的结果。。。</P>
<P>还是加吧。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-11 10:31:49 | 显示全部楼层

回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定

<P>那看来不仅仅是这种灯具,现在很多设计都把所有灯具加上PE了.</P>
<P>谢谢冰冷!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则