发表于 2008-6-12 17:04:05
|
显示全部楼层
回复:要用多大的基建变?
<P>P=1.05~1.1(K1*∑P1/COSΦ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4)</P>
<P>其中P—供电设备中需要容量(KVA)</P>
<P> P1—电动机额定功率(KW)</P>
<P> P2—电焊机额定容量(KVA)</P>
<P> P3—室内照明容量(KW)</P>
<P> P4—室外照明容量(KW)</P>
<P> COSΦ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)</P>
<P> Kn—需要系数:K1—电动机3-10台取0.7,11-30台取0.6,30台以上取0.5,加工厂动力设备取0.5</P>
<P> K2—电焊机3-10台取0.6,10台以上取0.5</P>
<P> K3—室内照明取0.8</P>
<P> K4—室外照明取1.0</P>
<P>由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少的多,所在估算用电量的时候可以简化,只要在动力用电量公式中的第一、第二项之外再加上10%做为照明用电量即可。</P>
<P>上面是在一本施工手册上找的,具体名字忘了,楼主可以对照算一下。</P> |
|