账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7057|回复: 11

管线问题!!!

[复制链接]
     
发表于 2008-6-3 15:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>近日总是迷茫在用何种管线之上;</P>
<P>大型商场如果部分灯具和应急照明、插座考虑预埋的画,能不能用PC管线,高规至注明明敷设时要求采用防火保护的金属管,不过要是预埋的话,用PC管可以吗,要是消防负荷用不用注明阻燃。(我看大部分的施工都是用的钢管,为什么呢?)没找到规范的具体要求.</P>
<P>还有前两天做个竞标图:12层放射式供电,电表全在一层了。管线走电井,明敷设在电井呢,我穿的阻燃的PVC管,我想明白一下穿普通的PVC可以吗?</P>
<P>问题虽然有点幼稚,还请大家提出宝贵意见</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-3 18:47:17 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>[em12]</P>
     
发表于 2008-6-3 18:59:45 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>“大型商场如果部分灯具和应急照明、插座考虑预埋的画,能不能用PC管线,”可以用阻燃管,要敷设在混凝土构件里,保护层厚度30mm。。。。</P>
<P>大部分用钢管,钢管比塑料管的性能要好,吊顶里肯定是用钢管的。你是不是这个意思?</P>
<P>“穿普通的PVC”不是很明白普通的什么意思,PVC就是阻燃材料。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-3 19:50:00 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>哦</P>
<P>PC管就是不是阻燃的聚氯乙烯硬质电线管</P>
<P>上次吊顶部分都是钢管</P>
<P>只是商场以上5~10层办公部分用的预埋</P>
<P>1~4层商场没有让用 PC管</P>
<P>可以吗?</P>
发表于 2008-6-3 20:28:10 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>考虑防火就是钢管</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:43:20 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>哦</P>
<P>规范依据呢</P>
     
发表于 2008-6-3 22:56:49 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>预埋在露面,PVC管没问题.在吊顶里,必须用钢管,&lt;低压配电设计规范&gt;有规定.</P>
发表于 2008-6-3 23:13:24 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>对于消防线路:</P>
<P>高规</P>
<P><STRONG>9.1.4 消防用电设备的配电线路<U>应满足火灾时连续供电的需要,其敷设</U>应符合下列规定:<BR>9.1.4.1 <U>暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;</U><BR>9.1.4.2 <U>当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;</U><BR>9.1.4.3 <U>当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;</U><BR></STRONG><U>9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。</U></P>
<P>其中的穿管暗敷设根据条文解释应该是金属管或阻燃塑料管</P>
<P>建规</P>
<P><STRONG>11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: <BR>1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;<BR></STRONG>2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;<BR>3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;<BR>4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。</P>
发表于 2008-6-3 23:18:50 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>竖井内敷设非消防设备用电缆是可以明敷的</P>
<P>目前明敷设广泛采用钢管往往是考虑鼠害(低规也要求吊顶内明敷穿钢管)。因此竖井内穿管也往往用钢管,</P>
<P>即使明敷在过楼板时也要穿钢管。</P>
<P>另外有的时候强弱电同井,也要考虑干扰是否选钢管。</P>
     
发表于 2008-6-3 23:26:54 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

矿物绝缘电缆用于消防也可以明敷.
     
发表于 2008-6-4 00:35:56 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

吊顶内材料要求“不燃”,所以用钢管。
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:35:57 | 显示全部楼层

回复:管线问题!!!

<P>谢谢各位版主的解释</P>
<P>[em12]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则