账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23777|回复: 21

柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

[复制链接]
发表于 2008-6-3 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20086313222343.gif </P>
<P>请问这个开关有什么作用?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lin1977 在 2008-6-3 13:22:38 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-3 14:28:38 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>如不设切换开关,你觉得该设什么开关呢?</P>
     
发表于 2008-6-4 00:57:12 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>“请问这个开关有什么作用?”</P>
<P>作为主电源和备用电源之间的切换用。。。。</P>
     
发表于 2008-6-4 07:01:20 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>那这个做法和末端切换有没有矛盾呢?</P>
<P>这个做法算"首端切换"吧,我也不知道有没有这个名词,就是这个意思吧.</P>
<P>如果在这里切换了,在末端还能切换,那技术上是怎么处理的?</P>
<P>期待答案!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-6-4 7:03:40 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-4 08:24:45 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

如果是一级负荷,一般至少有两台变压器,这里的变压器低压侧电源,是引自其中一台变压器的低压母线,那么末端切换的另一路电源,应当是引自另一台变压器的低压侧。 这样做可以保证末端的两路电源都是带电状态,随时切换。如果发电机处没有这个切换,末端只有一路电源带电,而且此电源的电缆故障,变压器没有断电的话,发电机不会启动
发表于 2008-6-4 09:19:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-4 09:59:54 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 9:19:18</I>)的发言<BR>
<P>这个设法是错误的,建筑电气凳的凌志敏也是楼主的设法。另外很多书上都有楼主的图。不过这肯定是错误的。<BR></P></DIV><BR><BR>我倒觉得提高了供电可靠性。
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:34:08 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>我感觉这个双切换开关没有用处,</P>
<P>不管是“首端双切换”还是“末端双切换”都应该在应急母线的后面才对。</P>
发表于 2008-6-4 17:42:05 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

这里是一定要双切的,否则怎么叫应急母线呢?应急母线就是供电可靠性非常高的意思。末端也是一定要双切的,因为那是规范中的规定
     
发表于 2008-6-5 00:14:53 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 17:42:05</I>)的发言<BR>这里是一定要双切的,否则怎么叫应急母线呢?应急母线就是供电可靠性非常高的意思。末端也是一定要双切的,因为那是规范中的规定</DIV>
<P><BR><BR>我倒是觉得,在这个地方,用你们的产品那是很适合的,不过你们的电流有更大一些的吗?</P>
<P>我记得你们的最大电流是800A?</P>
     
发表于 2008-6-5 00:16:57 | 显示全部楼层

</P><BR><BR><BR></DIV><BR><BR>老诚,你别搞得虎头蛇尾的哦,这个头你是开了,给个下文吧?
发表于 2008-6-5 05:36:10 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

唯一原因就是提高了可靠性。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-6-5 5:36:36 编辑过」</div>
发表于 2008-6-5 17:07:54 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>切换开关2000A都有的,我院设计的很多重要建筑应急母线段都是市电和发电机通过切换开关来切换供电。   我想说:你认为什么种好什么不好,请详细写出说服理由,如果只是下个结论或者买弄玄虚说几句走人。这是不对的。</P>
     
发表于 2008-6-5 21:50:29 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>哈哈,我顶楼上的。</P>
发表于 2008-6-5 23:39:50 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?

<P>这两个应该是电气互锁吧!柴油发电机组和市电不能同时并列运行!柴油发电机组和其他市电应该有个互锁装置吧!</P>
<P>我个人的理解</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则