账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12217|回复: 9

单车长度+1200

[复制链接]
     
发表于 2008-6-1 08:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>10KV及以下配电设计规范里 对高压柜距离墙及通道距离有要求</P>
<P>里面对单排布置高压柜前的操作通道要求是:单车长度+1200</P>
<P>请问这个单长长度是多长啊</P>
<P>比如我的柜子 宽X深X高=800X1500X2300 那么我的单车长度是多少</P>
发表于 2008-6-1 09:40:20 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

1500
     
发表于 2008-6-1 22:43:03 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

也就是1000吧。1500,抽出来就空了
     
 楼主| 发表于 2008-6-2 21:13:58 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

<P>今天问了一个老师傅他说一般就是800~1000</P>
     
发表于 2008-6-4 00:56:15 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

单车长度=柜子的深度。。。。。
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 00:58:11 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

<P>肯定小于深度. 那个单车不是全能抽出来的 只能抽出来一部分.</P>
     
发表于 2008-6-4 01:06:55 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

<P>第5.3.2条 原规范第6.0.3条的补充修改条文。对采用固定式开关柜的室内通道最小宽度,基本沿用原规范。由于电压等级不同,设备型式各异,具体应用时还需按设备运输时所需的宽度进行校核,如不能满足要求,则应适当增大。</P>
<P>关于手车开关柜的通道宽度,不少运行单位反映,认为原规范数值偏小,根据目前各单位进行设备大修时的情况,将最小宽度放大至单车长加1200mm及双车长加900mm。这两个尺寸与《厂用电设计技术规定》中手车式高压开关柜操作通道的最小宽度是一致的。该规定单列布置最小宽度为2000mm,双列布置为2500mm,而小车长度为800mm,分别加上1200mm及900mm后,其最小宽度也是2000mm及2500mm。</P>
<P>对35kV手车式开关柜的操作通道最小宽度,据对部分地区的调查,采用宽度一般在2.2m至3m之间,个别达3.5m。但运行单位普遍反映, 由于这种断路器检修工作量不大(如北京供电局介绍,一般手车每年小修1次,最多只要1天,大修则3~5年1次,每次3天左右),在操作通道内检修,既方便又解决问题,很少推到检修间检修过,要求将通道宽度加宽到3000mm左右(开关厂在开关说明中要求柜前通道不能小于2200mm)。一般35kv手车式配电装置以单列式为多,采用本条规定即单车长加1200mm作为最小距离是能满足要求的。一般35kV手车的拉出长度为1340mm,则最小距离为2540mm。</P>
<P>35kV手车式开关柜若用电缆出线时,则柜后只需留lm宽的通道,作维护检修之用;若用架空出线时,因架空出线须在柜后用硬导体引至柜顶上再引出屋内,故需留出一宽为0.8m的廊道给架空出线,这样柜后留距就不应小于1.8m。</P>

<P>----摘自《3~110KV高压配电装置设计规范》</P>
<P>不知道能不能帮你。。。</P>
     
发表于 2008-6-4 01:08:04 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

<P>对了,你就按照:单车长度=柜子的深度。。。</P>
<P>肯定只大不小了,不就可以了?你还要这么准确的尺寸吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:05:55 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

<P>这下明白了,谢谢冷大人</P>
发表于 2008-6-6 08:32:28 | 显示全部楼层

回复:单车长度+1200

看kyn28A-12kV样本,单列柜前2.5m,双列柜前3.0m
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则