账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10960|回复: 6

关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-30 01:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>审核图的要求我高层客梯电梯归首后再通过消防控制室切断非消防电源.</P>
<P>这可怎么做啊!</P>
<P>大家说说</P>
发表于 2008-5-30 09:49:19 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

控制模块接入停底控制电路。
发表于 2008-5-30 13:37:46 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

<P>你迫降底层是设计了的,在控制箱附近给个I/O模块</P>
<P>切电梯电源和切非消防电源的设计方法一致,一般选择电源首端断电(具体情况具体对待),设个I/O模块通过分励脱</P>
<P>扣器切断断路器,接收反馈信号。</P>
<P>迫降底层和断电之间在系统调试时是要求有时间间隔的,即确认电梯底层打开门后才断电。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:04:54 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

<P>到底图纸改怎么画  怎么说明啊 哪位大师能给发个图片吗  谢谢</P>
发表于 2008-5-30 22:24:39 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-30 1:40:02</I>)的发言<BR>
<P>审核图的要求我高层客梯电梯归首后再通过消防控制室切断非消防电源.</P>
<P>这可怎么做啊!</P>
<P>大家说说</P></DIV>
<P><BR><BR>工作关系都知道,可就是迫降和强切非消防电源这个先和后的关系还没做过。</P>
<P>等待大师指点!</P>
     
发表于 2008-5-30 23:41:57 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

<P>我只要求迫降,不要求切除电梯电源。</P>
<P>切除电源的目的在于防止火灾救助时的二次灾害。</P>
发表于 2008-5-31 00:38:49 | 显示全部楼层

回复:关于高层客梯电梯归首后的消防电源切除问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-30 16:04:54</I>)的发言<BR>
<P>到底图纸改怎么画  怎么说明啊 哪位大师能给发个图片吗  谢谢</P></DIV><BR><BR>不用画图,只需要给个说明。因为过程是电梯控制二次部分完成。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则