账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24863|回复: 40

4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

[复制链接]
     
发表于 2008-5-26 20:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同事做一个4星酒店工程一类高层..复责人的意见是当地供电部门提供二路高压.(不同变电站)就可以了. 但到了总院的总工哪里,总工希望能做上柴油发电机.及二电源+柴油机的形式. 我只是觉的总工的意见可取.但复责人不希望改. 哪位做过的朋友能告诉我哪个方案好点吗??? <BR>
发表于 2008-5-26 21:26:25 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>一般5星级酒店才考虑上柴油机!</P>
<P>4星级二路高压足够,当然如果是二电源+柴油机那更好,更可靠!</P>
     
发表于 2008-5-26 21:36:39 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

总工的好。
     
发表于 2008-5-26 22:02:23 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

二电源+柴油机更可靠!<BR>
     
发表于 2008-5-26 22:45:01 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 22:02:23</I>)的发言<BR>二电源+柴油机更可靠!<BR></DIV>
<P><BR><BR>我支持这个。</P>
<P>在一类建筑物内,还有一些特别重要的负荷,需要三个电源的,可看看供配电规范对此的要求。</P>
     
发表于 2008-5-26 22:51:14 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

4星酒店,一类高层 , 老总说得对
发表于 2008-5-27 00:31:09 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>没有最好,只有更好。当然要有钱烧。</P>
     
发表于 2008-5-27 08:52:00 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 20:11:44</I>)的发言<BR>同事做一个4星酒店工程一类高层..复责人的意见是当地供电部门提供二路高压.(不同变电站)就可以了. 但到了总院的总工哪里,总工希望能做上柴油发电机.及二电源+柴油机的形式. 我只是觉的总工的意见可取.但复责人不希望改. 哪位做过的朋友能告诉我哪个方案好点吗??? <BR></DIV><BR>首先,不少供电局并不能保证两路高压电源引自不同变电站,其次,即便供电可靠性好的欧美国家也会发生大面积停电的情况,更不用说我国,一场雪灾,湖南郴州除了一些医院外,全城没电。这就是我认为总工的方案好的原因。据了解,有些地方的供电局的审核文件中明确说,不能保证可靠性,建议用户对重要负荷增加柴油发电机。供参考。<BR>
发表于 2008-5-27 09:33:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 09:44:06 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

哎,当然越可靠越好,但要考虑到经济性啊!
发表于 2008-5-27 11:06:19 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>审核、审定和专业负责有疑问时,由专业负责意见为主!</P>
<P>供参考!</P>
发表于 2008-5-27 11:10:46 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>一级负荷中存在特别重要负荷的话,就需要三个电源。分清楚特别重要负荷的性质,第三电源不一定要采用发电机,EPS UPS也可以。</P>
发表于 2008-5-27 11:22:57 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

<P>这种情况比较好的解决方案是:一路市电+柴油发电机。用两路市电不一定能满足一级负荷供电要求不说,而且费用比</P>
<P>柴油机要高。</P>
发表于 2008-5-27 11:59:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 12:54:55 | 显示全部楼层

回复:4星级宾馆双电源供电总工和复责人的意见.

国外的一些做法会逐步引入国内.电网并不是可靠的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则