账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23737|回复: 22

电缆桥架与线槽的区别是什么?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-13 23:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>办公楼有吊顶中间是走廊 两边都是小办公室 我是在吊顶内用金属线槽还是用桥架啊?</P>
<P>这两个有什么区别   什么时候该用桥架 什么时候该用线槽.</P>
发表于 2008-5-14 06:08:35 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<P>吊顶内用线槽。电缆桥架是统称,线槽是桥架的一种。除吊顶内用线槽外,敷设消防用电设备配电线路的桥架应该选用有防火保护的封闭式金属线槽。</P>
     
发表于 2008-5-14 11:50:37 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

网易电气曾经讨论过,去搜索。
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 02:41:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-16 23:43:17 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-5-14 11:50:37</I>)的发言<BR>网易电气曾经讨论过,去搜索。</DIV>
<P><BR> </P>
<P>龙王对网易是念念不忘啊。</P>
发表于 2008-5-17 10:10:47 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-5-14 11:50:37</I>)的发言<BR>网易电气曾经讨论过,去搜索。</DIV><BR><BR>找不着,龙王可贴来?
     
发表于 2008-5-17 12:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-18 09:52:18 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<P>我说两句:</P>
<P>1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。</P>
<P>2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。</P>
<P>3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。</P>
<P>4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。</P>
<P>不知道大家还有什么别的意见?</P>
发表于 2008-5-18 12:05:18 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 9:52:18</I>)的发言<BR>
<P>我说两句:</P>
<P>1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。</P>
<P>2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。</P>
<P>3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。</P>
<P>4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。</P>
<P>不知道大家还有什么别的意见?</P></DIV>解释的已经很到位了!<BR><BR>
     
发表于 2008-5-21 21:58:34 | 显示全部楼层

<P>不知道大家还有什么别的意见?</P></DIV><BR><BR>我怎么觉的哪条都不对呢
     
发表于 2008-5-21 22:09:10 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2008-5-18 9:52:18</i>)的发言<br><p>我说两句:</p><p>1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。</p><p>2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。</p><p>3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。</p><p>4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。</p></div><br>1条基本正确,2条还说得过去,3、4条就属于错误理解了……<br>
     
发表于 2008-5-21 22:34:29 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 22:09:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B> 在(<I>2008-5-18 9:52:18</I>)的发言<BR>
<P>我说两句:</P>
<P>1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。</P>
<P>2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。</P>
<P>3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。</P>
<P>4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。</P></DIV><BR>1条基本正确,2条还说得过去,3、4条就属于错误理解了……<BR></DIV><BR><BR>哈哈哈,那你说说,3、4条怎么不对了,很明显的摆在那里。
     
发表于 2008-5-21 22:38:44 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<P>术语我用托盘,而非桥架。</P>
     
发表于 2008-5-21 23:10:13 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 22:38:44</I>)的发言<BR>
<P>术语我用托盘,而非桥架。</P></DIV><BR><BR>桥架是一个大类,托盘是其中一种,还有梯架,对不对?
     
发表于 2008-5-21 23:26:08 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 23:10:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 22:38:44</I>)的发言<BR>
<P>术语我用托盘,而非桥架。</P></DIV><BR><BR>桥架是一个大类,托盘是其中一种,还有梯架,对不对?</DIV>不是的。桥架不准确,封闭的方形截面称槽盒,还有电缆梯架,具体见王老的新书500问的230页。<BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则