账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23060|回复: 18

请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

[复制链接]
发表于 2008-5-11 10:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在一电气施工图中见“图中消防负荷回路的断路器其热脱扣的整定值一般大于回路额定电流的1.5倍,或者选用单磁(MA)的断路器。”字样。</P>
<P>请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?</P>
     
发表于 2008-5-11 10:50:11 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

就是说断路器只具备短路保护。
     
发表于 2008-5-11 11:08:44 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<P>“图中消防负荷回路的断路器其热脱扣的整定值一般大于回路额定电流的1.5倍,或者选用单磁(MA)的断路器。”字样。</P>
<P>原来有人这么回避规范的约束的。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-11 11:40:02 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<FONT size=4>冷版,这是“中国建研建筑设计研究院有限公司”出的图。他们的图的确不好找毛病。含量有点高。做电气的是一个30出头的家伙。</FONT>
发表于 2008-5-11 14:11:48 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<P>发上电子版学习学习!</P>
<P><FONT size=4>看看"中国建研建筑设计研究院有限公司"的图含量咋高</FONT></P>
     
发表于 2008-5-11 16:55:40 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 11:40:02</I>)的发言<BR><FONT size=4>冷版,这是“中国建研建筑设计研究院有限公司”出的图。他们的图的确不好找毛病。含量有点高。做电气的是一个30出头的家伙。</FONT></DIV>
<P><BR><BR>仙人掌,你找人家毛病干什么?</P>
<P>那个1.5倍怎么来的?[em1]</P>
<P>你要真的和人叫板,你就在1.5倍上和人叫板。</P>
<P>不过我觉得你可能争不过人家,能够提出1.5倍,他还是很有功底的。这个1.5是有道理的。</P>
     
发表于 2008-5-11 17:34:10 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 16:55:40</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>有什么道理?为什么不标明整定值大于线路的载流量?说不清楚啊
     
发表于 2008-5-11 17:53:27 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<P>黑子,要是按照你的说法,深度不够。这个倍数不能无限制的大:</P>
<P>1、0.8~1.2倍,可以过载、短路保护,断路器取1;</P>
<P>2、1.5~2.5倍,可以短路保护,过载保护不能实施;</P>
<P>3、4~4.5倍以上,短路保护都不能实施。</P>
<P>上述倍数关系,熔断器和断路器的取值不相同,断路器本身的取值也不尽相同。</P>
<P>这里我未能详细说清楚,只是一个大概倍数关系,要知道精确的关系,大家去看书。</P>
发表于 2008-5-11 18:59:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-11 22:52:32 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 17:53:27</I>)的发言<BR>
<P><BR>你在那里看的?给个地址?</P>
<P>诚版说得有道理<BR></P>
     
发表于 2008-5-11 23:15:47 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<P>我是看书看到的,不是网上的。</P>
发表于 2008-5-12 01:59:50 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 10:50:11</I>)的发言<BR>就是说断路器只具备短路保护。</DIV><BR><BR>en
发表于 2008-5-12 02:52:45 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 18:59:30</I>)的发言<BR>
<P>根据断路器约定动作电流,1.3倍时,一小时动作,为避免热动作,设计规定1.5倍避开了约定动作电流,对于配电线路的保护或照明的保护,当然是可以的,但对于电动机的保护则不同,断路器的曲线与电机的负荷曲线吻合度不好,所以电机的保护要用热继可过流保护。</P>
<P>图纸上在消防泵配电上出现1.5倍,牵强附会。</P></DIV><BR><BR>这不避免了过流保护了吗?其实搞这么精确没有啥意义。我一般按3~5倍选,肯定避免过流,又不会增加投资。还是大倍数好。
发表于 2008-5-13 23:10:11 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<P>1.5倍简直是误导,没有一点根据。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:42:37 | 显示全部楼层

回复:请问“单磁(MA)的断路器”是指的断路器的什么功能?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-5-13 23:10:11</I>)的发言<BR>
<P>1.5倍简直是误导,没有一点根据。</P></DIV>
<P><BR>为什么没有根据呀?冷版说的我觉得再理,我也是那样认为的。</P>
<P><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则