<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">11.PC级的ATSE前是否要再加断路器?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:我们这种ATSE是属于PC级,是不带短路保护的,至于PC级的ATSE是否要加短路保护,目前没有定论,没有任何规范规定PC级ATSE一定要加短路保护,凡是规范中没有禁止的,就是允许的,目前电气设计师在设计的时候,也是有的在PC级ATSE前加短路保护,有的不加,没有一个严格的定论,但依我们搞电气设计工程师的经验,PC级ATSE前不再加短路保护也是可以的,因为ATSE的作用是为了可靠的切换电源,并不是为了在此处进行短路保护,ATSE处的短路可以靠两路馈出电缆馈出端的出线断路器来保护,所以我们认为PC级ATSE前不必再加短路保护。但我认为如果条件允许,而且柜内空间比较宽余,在我们这种ATSE上端(接触器主触点上端)加一组熔断器比较好,这里加熔断器的目的不仅仅是为了短路保护,更主要的目的是为了隔离,因为熔断器是隔离电器,拿掉熔断器后,是一个明显可视的断点,符合ATSE的隔离要求,而且熔断器价格低,经济实用,所以我推荐大家用熔断器而不用断路器。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有人认为现在拿熔断器做ATSE隔离的比较少,PC级ATSE上端应该用断路器来做ATSE的隔离,我们认为各种方案都是有利有弊的,要全面衡量,用熔断器做ATSE的隔离的利大于弊: </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">用熔断器做ATSE的隔离的优点主要有三条:1).价格便宜,2).是真正的隔离,安全性高,3).分断能力大,既有短路保护又有隔离的作用。缺点主要有一条:操作起来不太方便,要停电检修时,先要到熔断器上端断路器处断开断路器后才能拔下熔断器,所以操作起来不太方便,但因为这样的操作并不是经常发生,和优点相比,这样偶尔的不便,也是值得的。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">用断路器做ATSE的隔离的优点主要有1条:操作比较方便,缺点主要有2条:1).价格要较熔断器高很多,2).不具有明显可视的断点,隔离的安全性不如熔断器。</P>