账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11159|回复: 10

请教

[复制链接]
发表于 2008-5-9 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给自带蓄电池的应急灯供电的照明箱能不能用双回路供电?请各位前辈指教~~

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sdlgn 在 2008-5-9 8:19:00 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-9 08:22:59 | 显示全部楼层

回复:请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sdlgn</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 8:16:29</I>)的发言<BR>给自带蓄电池的应急灯供电的照明箱能不能用双回路供电?请各位前辈指教~~<BR><BR></DIV><BR><BR>自带蓄电池的应急灯采用双电源供电----------消防联动强制点亮,且配合就近控制
     
发表于 2008-5-9 20:36:39 | 显示全部楼层

回复:请教

那岂不有3个电源了?什么样的建筑应急照明要求这么高的级别?我还真没做过
     
发表于 2008-5-9 22:28:44 | 显示全部楼层

回复:请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 20:36:39</I>)的发言<BR>那岂不有3个电源了?什么样的建筑应急照明要求这么高的级别?我还真没做过</DIV>
<P><BR><BR>我可是经常这么做,</P>
<P>1,我们这儿的消防部门只认自带蓄电池应急灯.</P>
<P>2.这样的做法适合备用电源采用柴油发电机的系统,蓄电池是用于从主电源切换到备用电源这一段时间的过度电源.</P>
<P>3.蓄电池用作消防队员进入救火现场的应急灯供电电源---------------消防队员在进入救火现场时是切掉所有电源的,原因是为了防止电击事故,保障消防队员的安全.</P>
发表于 2008-5-10 08:37:39 | 显示全部楼层

回复:请教

<P>应急照明配电箱设专门回路供电不就好了吗?这样我认为不需要用双回路供电,如果不怕浪费的话,用双切也没错吧~</P>
发表于 2008-5-10 10:23:22 | 显示全部楼层

回复:请教

3个电源不可以吗?两路高压进线,然后再来一个发电机,走道楼梯还用上带电池的灯,这算什么级别的负荷,我施工过,但没明白级别?请赐教
     
发表于 2008-5-10 11:37:14 | 显示全部楼层

回复:请教

可以,只要做到消防强起。
发表于 2008-5-10 16:56:07 | 显示全部楼层

回复:请教

没有那样做的吧
发表于 2008-5-10 17:31:09 | 显示全部楼层

回复:请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sdlgn</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 8:16:29</I>)的发言<BR>给自带蓄电池的应急灯供电的照明箱能不能用双回路供电?请各位前辈指教~~<BR><BR></DIV><BR><BR>那不是很可靠了吗?不做双回路也可以,因为自带蓄电池了。
发表于 2008-5-10 22:13:41 | 显示全部楼层

回复:请教

<P>带蓄电池的应急照明灯,采用双电源末端切换供电,这种情况在具备双电源的情况下是合适的.它可以保证在正常电源停电,备用电源启用的情况下继续充电.只有火灾时才强制点亮.而不会因为停电时间过长而影响火灾时的正常使用.</P>
<P>至于具备双电源的情况下,应急照明灯是否需要带蓄电池的问题,另当别论,与本贴不是同一个问题.</P>
发表于 2008-5-12 02:29:32 | 显示全部楼层

回复:请教

<P>可以,比较大的工程,很多都是双电源切换箱出线给疏散指示灯,安全门指示灯,带蓄电池的应急照明灯供电。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则