账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6661|回复: 4

[求助]画了一张施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2008-4-29 16:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下,自动是BA控制的,不知道画的行不行,请高手帮忙,先谢了<BR> 200842916294454.rar (501 Bytes, 下载次数: 9)
发表于 2008-5-1 16:21:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]画了一张施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下

<P>我觉得控制复杂了,</P>
<P>1、软启动器是否是内置旁路的?如果是那么可自动切换,不然要设计旁路。</P>
<P>2、备用泵投入,如果有自动控制,每个泵一个DO,(其他反馈信号自己定),靠软件来互锁和备泵自投。</P>
<P>控制要简单、可靠,其次才是功能的完备。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-4 12:19:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]画了一张施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下

<P>谢谢1楼的指点,因为我对施耐德软启动也不太了解也一直没做过,对方一次图纸上是没有旁路的,不知道这位朋友是否有这种图纸给我一份chenyi5656@126.com  学习一下</P>
发表于 2008-5-4 22:33:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]画了一张施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下

<P>你把简单的问题搞复杂了!真难为你了。</P>
<P>电路就是要:简单、可靠。</P>
发表于 2008-5-5 00:50:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]画了一张施耐德ATS两用一备请各位帮忙看一下

看了一眼,首先单线图就画的有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则