账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9125|回复: 9

地下室2台1600KVA可行吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-27 02:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人现做一酒店, 地下室变电房预计2X1250KVA变压器  但是做施工图时发现容量不够,需要2x1600KVA的才够用. 请问规范有没有要求地下室单台变压器容量不能超过多少? 2台1600KVA的在地下室联络可以吗?
     
发表于 2008-4-27 10:53:14 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。</P>
<P>联络应该可以吧。</P>
     
发表于 2008-4-27 15:13:05 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 2:31:45</I>)的发言<BR>本人现做一酒店, 地下室变电房预计2X1250KVA变压器  但是做施工图时发现容量不够,需要2x1600KVA的才够用. 请问规范有没有要求地下室单台变压器容量不能超过多少? 2台1600KVA的在地下室联络可以吗?</DIV><BR><BR>都没问题的
发表于 2008-4-27 16:36:56 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>可以,2000kVA的都可以。</P>
     
发表于 2008-4-28 01:19:34 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 16:36:56</I>)的发言<BR>
<P>可以,2000kVA的都可以。</P></DIV><BR><BR>这话怎么说呢?
     
发表于 2008-5-3 23:42:05 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>根据统计,目前各院设计的实际变压器负荷率普遍偏低,造成严重空载损耗和一次投资上升,成为节能工作开展中一只隐形拦路虎。</P>
<P>必要时,把需用系数再往小里取吧。负荷率甭超85%即可</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-3 23:57:36 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>陕西这边比较怪  我做好几次 的负荷率到超过90%   最大有次算下来93% 当时审图也过了  有时候觉得都不知道他们怎么让我过的  哈哈  这都是甲方非要我把变压器弄小  我看审图公司的也不提. 这样就连续下去了  甲方总认为超过90%才正常,一个学一个 时间长了 都成这样了</P>
发表于 2008-5-4 08:29:21 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

现在电力公司的管理就是有这个问题,弄得大家都在将变压器的容量,将来的情况就是楼上的了!
     
发表于 2008-5-4 12:53:35 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

我个人认为90%负荷率可取。
     
发表于 2008-5-4 15:31:08 | 显示全部楼层

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 12:53:35</I>)的发言<BR>我个人认为90%负荷率可取。</DIV><BR><BR>系数狠命的降下来,1600的变压器,我能取到0.45。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则