账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9124|回复: 11

湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

[复制链接]
发表于 2008-4-18 13:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用电还有什么水上的阀啊?
     
发表于 2008-4-18 16:07:07 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

好像由水专业决定的
发表于 2008-4-18 22:40:15 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

<STRONG>湿式报警阀用于喷淋系统,但有也不用这个东西。</STRONG>
发表于 2008-4-18 22:41:58 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

是设备专业的东西,但报警系统应对这个玩意儿进行监控。
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:05:28 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

看来大家对水暖消防专业的了解深度还是差点,我也了解的少,所以提出来,看哪位了解的都说说,大家学习吗?
发表于 2008-4-19 15:19:01 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4></FONT>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>初看兄台的标题还以为你要转行玩水呢,呵呵呵</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>你的治学态度很好,赞!</FONT></P>
     
发表于 2008-4-19 22:11:55 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

水专业我略懂一点,<STRONG>湿式报警阀一般设在水泵房或专门的报警阀间。喷头喷水时压力降低,启动水力警铃。同时接通自动报警信号返回消防控制室。</STRONG>
     
发表于 2008-4-19 22:13:31 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

当然最重要是启动喷淋泵。
     
发表于 2008-4-19 23:11:38 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

<P>我说两句:</P>
<P>1、喷淋、喷雾均为水系统,应该用湿式报警阀,安装在总管分支前。</P>
<P>这个报警阀的作用在于报警,也就是水流动了,管网压力降低引起阀动作,发出报警信号。属于主动控制设备。</P>
<P>2、气体、干粉喷洒系统,用的是电磁阀。</P>
<P>这个电磁阀主要是接受电信号,然后打开,喷发气体或者干粉。属于被动控制设备。</P>
<P>不知道我说的你满意否。</P>
发表于 2008-4-21 11:02:39 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

<P>水系统的管道阀组是这样构成的:</P>
<P>按照管道内常态下是否有水分为湿式系统和干式系统</P>
<P>按照喷头的类型分为开式系统和闭式系统</P>
<P>湿式系统的阀组由以下阀门组成,管道进口和阀组出口处的安全信号阀,湿式报警阀,手动蝶阀,压力开关和水力警铃,水流指示器,管道泄压用的排水阀门。</P>
<P>如下信号需监控:安全信号阀,手动蝶阀,压力开关,水流指示器,按照美国的NFPA标准泄压用的排水阀及蝶式的湿式报警阀上需安装微动开关(监控阀门状态)</P>
<P>干式系统平时管道里面是没有水,所以通常对应的喷头类型为开式,根据火灾的类型又有水灭火和水泡沫混合灭火</P>
<P>水灭火阀组由以下阀门组成:安全信号阀,电磁阀,压力开关,水流指示器</P>
<P>均需要联至火灾报警系统联动</P>
<P>水泡沫混合系统多个泡沫储罐的电磁阀,需要火警系统打开</P>
<P>喷淋,喷洒,喷雾只是喷头的不同种类而已</P>
<P>气体灭火系统灭火的介质一般用的有两种,co2和七氟丙烷</P>
<P>建筑内设单独的气瓶间,放置co2及七氟丙烷储罐</P>
<P> co2的释放通过气体灭火控制盘给信号打开气瓶的电动阀门,七氟丙烷的释放通过气灭系统给信号打开启动瓶的电动阀门,然后启动瓶送出气体打开七氟丙烷钢瓶的气动阀门</P>
发表于 2008-10-17 23:47:23 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

还是不懂非懂!!
发表于 2008-10-18 13:10:19 | 显示全部楼层

回复:湿式报警阀应该设在哪?喷林 喷洒 喷雾的使用环境?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 13:52:48</I>)的发言<BR>用电还有什么水上的阀啊?</DIV>
<P><BR>         1      湿式报警阀应该用在闭式湿式自动喷水灭火系统中,请注意前面的修饰词。</P>
<P>         2     喷洒系统也称为雨淋系统。全称---开式雨淋喷水自动灭火系统。用于防火隔断,储油罐降温,舞台灭火等燃烧特猛烈的地方</P>
<P>          3     水喷雾冷却系统和水喷雾灭火系统  ,       用于变压器灭火,卷帘门冷却等处<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则