账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13438|回复: 14

想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

[复制链接]
发表于 2008-4-18 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>搜新手贴找到了咱这个论坛,也看到了冷若冰斑竹的回贴!(感觉和名字完全不符,应该叫热若火)~论坛上的前辈们都很热情 所以才有勇气发这个帖来寻求指点。希望前辈们给点建议,有个清晰的思路我会很努力的学的~</P>
<P>大体介绍说下我的情况:我所在的部门主要是搞车间厂房电气设计的,领导准备让我学下将来好接手。老师傅性格有点内向不爱说话。属于我有问题请教的话肯定会告诉,但不会主动提建议的那种。因为我基本从0学起,完全无头绪,属于想问都不知道问什么。之前帮忙画了下图,但也仅限于画,至于原理设计方面根本不知道。</P>
<P>基本就是这个情况,恕小弟愚笨~希望各位前辈能指点一二,象我这种情况如何学能更快的入手。</P>
     
发表于 2008-4-18 11:02:06 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>aiyue2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 10:40:39</I>)的发言<BR>

<P>..................................................老师傅性格有点内向不爱说话。属于我有问题请教的话肯定会告诉,但不会主动提建议的那种。</P><BR></DIV>

<P>这是个很不错的师傅.你可以主动要求帮着画图(做些琐碎的事).看他的图,不懂的地方主动问,每次问的问题不要太多.</P>
<P>其余的就是自己多看一些相关的规范,书籍,手册,图集<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:03:13 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>首先感谢前辈热心及时的回复!</P>
<P>恩 您说的我会努力去做 有项目的话我就尽量多参与。不过我们主要是公司内部的改造项目,活不是特别多,所以到现在也就参与画了一次。所以想在没活的时候尽量多补充些相关的知识,做到有的放矢。但现在苦于无从下手,感觉电气设计包含的东西太多了...</P>
<P>对于我这样新手的应该从哪些相关的书籍看起呢?在就是图集的话应该看哪些?师傅那有很多以前项目的电气设计图,如果我要看的话应该学习里面哪些内容?</P>
     
发表于 2008-4-18 12:27:54 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>aiyue2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 12:03:13</I>)的发言<BR>
<P>首先感谢前辈热心及时的回复!</P>
<P>恩 您说的我会努力去做 有项目的话我就尽量多参与。不过我们主要是公司内部的改造项目,活不是特别多,所以到现在也就参与画了一次。所以想在没活的时候尽量多补充些相关的知识,做到有的放矢。但现在苦于无从下手,感觉电气设计包含的东西太多了...</P>
<P>对于我这样新手的应该从哪些相关的书籍看起呢?在就是图集的话应该看哪些?师傅那有很多以前项目的电气设计图,如果我要看的话应该学习里面哪些内容?</P><BR></DIV><BR><BR>呵呵,换一种思路----------在看你师傅以前的图的时候,你设想是你在开始做这项目.你就能提出问题了
发表于 2008-4-18 23:03:27 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>照猫画虎,随时给你师父看,进步会很快的。</P>
<P>多看别人做过的项目,积累经验,入门后,多看规范、手册、样本,经常总结</P>
发表于 2008-4-20 18:18:49 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>我也是新手</P>
<P>在此沾个便宜学点经验</P>
<P>感谢前辈指教</P>
发表于 2008-4-20 19:57:29 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>我也是新手,大学学的是电气自动化  同学介绍来了现在实习的建筑设计公司.我们部门的前辈都是从省院挖过来.3个电方面的,加我和我同学5个   3个水方面的,2个暖通的  </P>
<P>我这才实习了一个多月,画图也是照猫画虎    很多原理方面的还是懂不起    </P>
<P>以后小弟遇到了问题也要经常麻烦论坛里的各位前辈了  </P>
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:33:50 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>周末不经常上网没能及时回复,今天看到这么多回复很是高兴啊~希望这个贴能一直顶上去,让更多刚加入的新手们也能看到~(不过没能看到冷若冰斑竹的回复还是有点失望[em12])</P>
<P>看了上边回复感觉新手好象大多都是在原理方面知识匮乏,有没有相关的入门书籍前辈们推荐下?</P>
<P>这个是在网上找到的资料和大家分享下~共同努力!</P>
<P><FONT color=#333333>电气设计的步骤:<BR>这个问题涉及的范围很广,概括来说,可以分以下7个步骤:<BR>1、了解建筑功能对电气设计的要求。<BR>2、根据要求确定设计内容。<BR>3、根据不同内容进行各自的初步设计。<BR>4、根据审批后的初步设计进行施工图设计。<BR>5、进行施工交底,解决施工中出现的问题。<BR>6、施工验收,以保证施工能达到设计要求。<BR>7、定期进行回访,总结经验教训,不断提高设计水平。<BR>第一阶段:设计方案阶段  </P>
<p>
<P>第一步:了解建筑对象,包含地理位置,就近资源,层数,<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=层高" target="_blank" >层高</A>,结构,使用类型,建筑、结构、水暖专业要求等; <BR>第二步:了解甲方意图和基本要求,包含经济状况,适用人群,生活习惯规律,设计合同上甲方要求等; <BR>第三步:确定编制依据,包含设计级别,要依据的规范和标准(重点是防雷、接地、安全、消防等),特殊的电气要求等; <BR>第四步:制定设计方案,针对不同的侧重点,不同的经济标准,不同的容量标准等,制定多个方案; <BR>第五步:对不同的方案进行经济指标,舒适指标,容量指标的对比,征询甲方意见,确定最终方案; <BR>第六步:编制设计方案阶段电气设计说明。 </P>
<P>第二阶段:初步设计阶段</P>
<P>第一步:详细分析设计方案以及甲方、土建、水暖专业的要求; <BR>第二步:确定细部操作的规范、标准、以及其它依据; <BR>第三步:对设计方案进行细化,进行初步布线; <BR>第四步:结合甲方意见,初步确定各种电器、设施、器件的布置; <BR>第五步:编制多个细部方案,进行初步设计预算; <BR>第六步:按照多方面指标,在加方参与下确定最佳方案; <BR>第七步:编制初步电气设计文件。 </P>
<P>第三阶段:施工图设计阶段</P>
<P>第一步:会合甲方、土建、水暖专业,对初步设计文件进行交底确认,提出一些新的具体要求; <BR>第二步:确定最终设计依据,编制设计规范、标准说明; <BR>第三步:对各部位进行详细计算、对照,在设计依据以及初步设计文件指导下进行施工图设计; <BR>第四步:对设计施工图进行自审,分项分步审核;重点是规范、标准执行情况,规格尺寸标注情况,专业之间交叉情况等; <BR>第五步:编制施工图设计文件。 </P>
<P>第四阶段:施工跟踪阶段 </P>
<P>及时了解甲方及施工方的反馈意见,对原设计进行合理的变更和技术交底,对于有争议的地方给予合理的解释和答复;坚决不能迁就甲方而违背规范要求,做到不违背以人为本的原则。 </P>
<P>第五阶段:综合分析总结阶段 <BR>施工结束后,适时了解使用者的看法和意见;总结整个设计的优缺点,总结当前使用者的实际需求水平;有效指导以后的设计。<BR></FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:42:54 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>先顶起来~希望更多人看到 发表下自己的看法~让小弟学习学习~</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 aiyue2001 在 2008-4-22 8:55:46 编辑过」</div>
发表于 2008-4-22 18:24:03 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>精神可佳.</P>
<P>不知道你的文化功底是什么程度,读的是什么专业?</P>
<P>如果非本专业或相近专业,建议你去先做电气施工,学会看图和实践.要么去读下夜校,充下电.</P>
<P>要是本专业,按照前面同志说到的方法,那就比较快能够上手.</P>
发表于 2008-4-23 21:48:52 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>[em10]我也是新手,以前也是不知道怎么做,就莫名其妙的开始做施工图,也就照着前辈的图,照猫画虎,现在也是很多原理不懂。很幸运的是,承蒙冷若冰,阿斯,诚斑他们和大家的指导,在这里,还要多多感谢前辈们的帮助和鼓励</P>
发表于 2008-4-23 22:19:40 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>我实习了一个多月    现在画些平面,   系统看的懂,但是让我画  很累   只有从其他图拷过来改,而且很多完全不懂~~~~</P>
     
发表于 2008-4-23 23:08:33 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>“不过没能看到冷若冰斑竹的回复还是有点失望”</P>
<P>惭愧,兄弟!我来看了,WO斑和gdx8785 说的挺好的,我就没插话。</P>
<P>你做的很不错了,继续努力你就会更有信心了。</P>
<P>我看好你哦。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:03:41 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

<P>5.1的假期感觉把之前的计划都打乱了~休假结束 准备着手好好看看书 补充补充~</P>
<P>可惜的是最近没有改造项目,没法参与实践~</P>
     
发表于 2008-5-7 22:29:01 | 显示全部楼层

回复:想从0开始学建筑电气设计,不知道从何学起~各位前辈教教我如何起步吧~

以后你会有很多实践的机会的,就怕你受不了哦。[em1]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则