账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23269|回复: 44

接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

  [复制链接]
     
发表于 2008-3-11 13:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">6-10</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">题<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一条<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="km" SourceValue="18" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">18 km</st1:chmetcnv> 110kV架空线路换为YJLV在隧道内敷设,架空线路输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路电流持续时间为0.2s。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>YJLV参数(铝芯在空气中一字型)</P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 59.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 27pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=36>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="240" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">240 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="300" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="400" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">400 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="500" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">500 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 27pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>I</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="570" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">570A</st1:chmetcnv></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="645" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">645A</st1:chmetcnv></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="735" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">735A</st1:chmetcnv></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="830" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">830A</st1:chmetcnv></P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6题 假定电缆热稳定系数为86,按短路热稳定条件,计算本工程电缆允许最小截面。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="173" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">173 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="164" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">164 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="156" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">156 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="141" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">141 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:41:55 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

答:<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">《工业与民用配电设计手册(第三版)》P213,满足电流热稳定要求的最小截面符合下式要求:Smin&gt;[(Qt)**0.5/C]*1000<v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 83.25pt; HEIGHT: 35.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 2.5pt 0pt 0cm; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none; mso-para-margin-right: .24gd; tab-stops: 420.0pt">Smin<STRONG>——</STRONG><STRONG> </STRONG>电缆允许最小截面, mm<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 8.25pt; HEIGHT: 15pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.wmz"></v:imagedata></v:shape>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 2.5pt 0pt 0cm; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none; mso-para-margin-right: .24gd; tab-stops: 420.0pt">Qt—— 短路电流热效应,kA<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 8.25pt; HEIGHT: 15pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.wmz"></v:imagedata></v:shape>.s;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">C—— 热稳定系数。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">将数据代入上式,可算出Smin〉163.8mm<SUP>2</SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(B)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">这个考点已经连续在06年、07年考过了!!!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 keast 在 2008-3-11 13:43:13 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:45:22 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">7题 已知高压电缆敷设时综合修正系数为0.9,按电缆允许载流量选S。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="240" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">240 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="300" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="400" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">400 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="500" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">500 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">负荷电流为可算出为525.5A,根据上表,选择<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="300" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>电力电缆,考虑综合修正系数0.9后的载流量为580.5A,电缆允许载流量<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="585.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">585.5A</st1:chmetcnv>大于负荷电流<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="525.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">525.5A</st1:chmetcnv>。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">答案(B)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:46:20 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8题 已知电缆保护层的冲击耐压值为37.5kV,则电缆保护器通过最大电流时最大残压应取多少?并说明理由。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   64 kV      B  37.5 kV </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   24 kV      D  26.8 kV  </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none">《电力工程电缆设计规范(GB 50217-94)》<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none">4.1.11 35kV以上交流单相电缆金属护层的电气通路仅有单点互联接地时,在位于远距的未直接接地端,应经护层绝缘保护器(金属护层电压限制器)接地。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.1.12</st1:chsdate> 护层绝缘保护器的参数选择,应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none">(1)可能最大冲击电流作用下的残压,不得大于电缆护层的冲击耐压被1.4所除数值。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none">(2)可能最大工频过电压的5S作用下,应能耐受。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none">(3)可能最大冲击电流累积作用20次后,保护器不得损坏。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电缆保护器通过最大电流时最大残压应为<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> 37.5/1.4=26.8</v:shapetype>kV<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(D)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:46:46 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">9题 经过计算,电缆敷设时需将电缆保护层分为若干单元,每个单元内两端护层三相接地,且每单元又用连接盒分为三段,每段交接换位并经保护器接地。这样做的主要原因:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A 为降低电缆保护层上的感应电压;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">B 为使电缆三相的阻抗参数相同;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C 为使每相电缆保护层的感应电流相互抵消;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">D 为使每相电缆产生的电压降相互抵消。<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">《电力工程电缆设计规范(GB 50217-94)》条文说明</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal">4.1.10 线路较长时,一端直接接地方式可能不满足本规范第4.1.9条要求。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23.65pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-char-indent-count: 2.25">35kV及以下电缆线路的金属护层若采取两端接地时,由于其阻抗值不像35kV以上电缆那么小,环流尚不过分显著。如新加坡地铁工程以22kV单芯电缆30<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="km" SourceValue="70" HasSpace="False" Negative="True" NumberType="1" TCSC="0">-70km</st1:chmetcnv>线路供电,按正常感应电压允许50V采取两端接地,实测环流占工作电流的5.3%-8%(可参见《三菱电线工业时报》1991年4月)。但35kV以上高压电缆两端接地时,环流可占电缆工作电流的50%左右,从而影响电缆附加温升过高,导致电缆载流能力降低或需使缆芯截面选择过大,因而宜予限制。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23.65pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-char-indent-count: 2.25">交叉互联单元中三个区段均等时,正常运行中金属护层上不形成环流。若不均等则出现环流,随之,要遵照本规范第3.7.3条(2)项进行验算。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(B)(C)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:47:08 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">10题 电缆终端的设计取决于要求的工频和冲击耐受电压值、大气污染程度和海拔。假定电缆终端在海拔<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="2000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2000m</st1:chmetcnv>,电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压最低应为:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   325 kV      B  450 kV </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   480 kV      D  495 kV </P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:50:07 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:《高压输变电设备的绝缘配合(GB311.1-1997)》<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5.4  各类输变电设备,可取与变压器相同的或高一些的绝缘水平,应在有关设备标准中规定。为便于制定有关设备标准,表3和表4分类给出设备的额定耐受电压值。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.4.1</st1:chsdate>  各类设备的额定雷电冲击耐受电压列于表3。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    对变压器类设备应作雷电冲击截波耐受电压试验,其幅值可比额定雷电冲击耐受电压值高10%左右。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    截断冲击试验系统的构成应使记录的冲击截波的跌落时间尽量短。截波过零系数不大于0.3;截断跌落时间一般不大于0.7<I style="mso-bidi-font-style: normal">μ</I>s。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>查表 3  各类设备的雷电冲击耐受电压    kV<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 472.5pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.emz"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">从那个表可以查出,110kV高压电力电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压应为450kV。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3.4  对用于海拔高于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">1000m</st1:chmetcnv>,但不超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="4000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">4000m</st1:chmetcnv>处的设备的外绝缘及干式变压器的绝缘,海拔每升高<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100m</st1:chmetcnv>,绝缘强度约降低1%,在海拔不高于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">1000m</st1:chmetcnv>的地点试验时,其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数<I style="mso-bidi-font-style: normal">K</I><SUB>a</SUB>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></P><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">代入<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="2000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2000m</st1:chmetcnv>,海拔校正因数<SUB>约为1.1</SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">考虑海拔校正因数后,110kV高压电力电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压应为495kV</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(D)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:10:07 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">11-15</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">题<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">若干个10kV变电所,条件如下:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1)35kV线路电源侧短路容量无限大;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2)35kV/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102 MVA、100 MVA、99 MVA;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4)车间B 3号变压器容量630kVA ,10/0.4kV ,Y,yn0接线。低压侧母线单相接地稳态接地电流<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5000" UnitName="a" w:st="on">5000A</st1:chmetcnv>;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5)35kV/10kV变电站至车间A线路所设主保护时间和后备保护动作时间分别0s和0.5s;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6)如果35kV/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:15:10 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

图形传不上,一大憾事!!! 11题 如果车间B 中3号变压器高压侧三项式过流保护作为低压单相接地保护,若CT变比50/5,过流为GL,过负荷系数1.4。计算变压器过流保护装置动作整定电流和灵敏度系数。 A 8A 1.7 B 7A 1.9 C 8A 2.2 D 7A 2.5 《工业与民用配电设计手册(第三版)》P297,保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流),答案(A)
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:16:29 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">12题 5号电动机参数I<SUB>e</SUB>=<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="87" UnitName="a" w:st="on">87A</st1:chmetcnv>,Q<SUB>k</SUB>=6.5,采用定时限作为速断保护,CT变比100/5,接线系数取1,可靠系数1.4。计算速断保护动作整定电流和灵敏度系数。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">此题有待大家研究</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:16:47 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">13题 若5号电动机为次要电动机,6号电动机为电源电压中断后,生产工艺不允许自起动的电动机,而7号电动机为需自起动电动机,请分析说明三台电动机低电压保护动作时限为:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A  1s  2s  4s       B  7s   1s  0.5s </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C  0.5s  1s  7s      D  4s   2s  1s<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">《工业与民用配电设计手册(第三版)》P328,五、低电压保护<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>下列电动机应装设低电压保护,保护装置应动作于跳闸:<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>(1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为了保证重要电动机自起动而需要断开的<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>次要电动机,保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的60%~70%,时限一般约为0.5s。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>(2)当电源电压短时降低或短时中断后,根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机。保<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%~50%或略高;时限一般较上一级主保护大一时限阶段,取0.5 s~1.5s,必要时保护可无选择地动作。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>(3)需要自起动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需从配电网中自动断<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>开的电动机。保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%~50%,时限一般为5 s~10s。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(C)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:17:07 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">14题 车间C 10kV发生接地故障,该线路被保护元件流出的电容电流为<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.5" UnitName="a" w:st="on">2.5A</st1:chmetcnv>,企业10kV系统总单相接地电流为<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="19.5" UnitName="a" w:st="on">19.5A</st1:chmetcnv>。在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置整定电流为:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.5" UnitName="a" w:st="on">2.5A</st1:chmetcnv>      B  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5" UnitName="a" w:st="on">5A</st1:chmetcnv></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   19.5      D  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="12" UnitName="a" w:st="on">12A</st1:chmetcnv></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>《工业与民用配电设计手册(第三版)》P325,单相接地保护。保护装置的一次动作电流(应按被保护元件发生单相接地故<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体>障时最小灵敏系数1.25整定):<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 167.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz" o:title=""><FONT face=宋体></FONT></v:imagedata></v:shape><FONT face=宋体>A<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答案(D)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:17:36 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">15题 若至车间A的电源线路为10kV交联铝芯电缆在电缆沟中,线路计算电流<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="39" UnitName="a" w:st="on">39A</st1:chmetcnv>,车间A为两班制,分析说明S为:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm" w:st="on">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="25" UnitName="mm" w:st="on">25 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="50" UnitName="mm" w:st="on">50 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="70" UnitName="mm" w:st="on">70 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">根据经济电流范围选择电力电缆,查《工业与民用配电设计手册(第三版)》P532表9-57,线路计算电流<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="39" UnitName="a" w:st="on">39A</st1:chmetcnv>,两班制,中、低电价时,交联铝芯电缆截面为<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm" w:st="on">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">根据热稳定选择电力电缆,三相短路稳态电流<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 192pt; HEIGHT: 35.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>A,短路电流持续时间为0.2s,查《工业与民用配电设计手册(第三版)》P212表5-9,交联铝芯电缆热稳定系数c为77(90对于<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="250" UnitName="℃" w:st="on">250℃</st1:chmetcnv>),<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 177.75pt; HEIGHT: 36pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>mm<SUP>2</SUP>,交联铝芯电缆截面为<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm" w:st="on">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>。<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">答案(A)<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p> </o:p></B></P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:18:41 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">16-18</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">题<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一个10kV变电所,用架空线向<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="6" UnitName="km" w:st="on">6km</st1:chmetcnv>处供电。P<SUB>js</SUB>=1800kW,cos=0.85,裸铝线,线路允许电压损失10%,环境温度<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="35" UnitName="℃" w:st="on">35℃</st1:chmetcnv>,不计日照和海拔影响。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>LJ裸铝线载流量表    <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="35" UnitName="℃" w:st="on">35℃</st1:chmetcnv></P>
<TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 122.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=121>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="25" UnitName="mm" w:st="on">25 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=107>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="119" UnitName="a" w:st="on">119A</st1:chmetcnv></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=121>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm" w:st="on">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=107>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="150" UnitName="a" w:st="on">150A</st1:chmetcnv></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=121>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="50" UnitName="mm" w:st="on">50 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=107>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="189" UnitName="a" w:st="on">189A</st1:chmetcnv></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=121>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="70" UnitName="mm" w:st="on">70 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=107>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="233" UnitName="a" w:st="on">233A</st1:chmetcnv></P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">16题 按允许载流量选择截面。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="25" UnitName="mm" w:st="on">25 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm" w:st="on">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C   <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="50" UnitName="mm" w:st="on">50 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="70" UnitName="mm" w:st="on">70 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:22:00 | 显示全部楼层

回复:接着分享:全国电气注册专业考试案例真题及解答过程

不知道我这样把真题发布在网上会不会惹上官司?有关部门找我麻烦?算了,还是暂时打住,看看风声再说.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则