账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5635|回复: 4

过载问题

[复制链接]
发表于 2008-3-5 00:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冷却水泵不做过载保护吗?
     
发表于 2008-3-5 01:10:30 | 显示全部楼层

回复:过载问题

我也想知道。。。
发表于 2008-3-5 09:31:57 | 显示全部楼层

回复:过载问题

<P>为什么不做过载保护?冷却水泵是特别重要负荷吗?</P>
<P>有一种可能,现在一些厂家连同水泵一起提供了一个控制器,带过载保护(但并不是所有厂家都带),所以我们设计的控制回路可以不设过载保护。</P>
<P>冷却水泵因过载停机时,应联动停主机,这是系统联动控制必须有的。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2008-3-5 9:33:36 编辑过」</div>
发表于 2008-3-5 09:38:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-5 10:07:11 | 显示全部楼层

回复:过载问题

GB50055-93 2.4.6条“额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则