账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6043|回复: 2

BA系统中的变频柜

[复制链接]
发表于 2008-3-5 00:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>变频柜能直接接入BA系统吗?</P>
     
发表于 2008-3-5 01:06:06 | 显示全部楼层

回复:BA系统中的变频柜

<P>不知道了,是不是也要个接口之类的?</P>
<P>楼下知道继续顶。</P>
发表于 2008-3-5 17:48:49 | 显示全部楼层

回复:BA系统中的变频柜

<P>可以的,可以把运行,故障状做为DI点接入DDC,变频器都自带输出继电器的</P>
<P>同时根据你要调整频率的参数,比如压差(洁净室)风量,流量,作为AI点送入DDC,再由DDC输出AO量来调整电机的运转频率</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则